[elektro] PT1000 hőmérő zavarvédelme

elight at gmail.hu elight at gmail.hu
Thu Jan 2 15:02:44 CET 2014


Szia

kösd be 3 vagy 4 vezetékkel árnyékolva vagy annélkül.

http://www.ti.com/europe/downloads/2-%203-%204-Wire%20RTD%20Measurement.pdf

Olyan erősítöt is választhatsz hozá
amely kivonja a bekötött vezeték ellenállását ,
vagy esetleg  kalibrálhatod szoftverből..

Egyébként ha túrsz pdf-eket , vannak erősítők ahol
a híd sem kell... áramgenerátoros üzemben hajtod meg szólóban.

Üdv István



2014-01-02 13:39 keltezéssel, Milleschich. János írta:
> Üdv Mindenkinek!
>
> Hőmérsékletet szeretnék mérni a processzortól kb. 5m távolságban.
> Eddig Dallas hőmérők voltak, ( DS18B20 ) de emelni kell a méréstartományt 180 fokig.
> Pt1000 érzékelőt fogok használni.
>
> A Pt1000 hídban lesz, és arra kérnék tanácsot, hogy hogyan szereljem meg a hőmérőt, a minél jobb zavarvédettség miatt.
> 1. legyen a Pt1000  5 méterre a hídtól, és az erősítőjétől, processzortól, és a két végét oda, sodort, árnyékolt vezetékkel vigyem?
> 2. az erősítőt tegyem a Pt1000-hez közel, és onnan már a kimenetet vigyem a procihoz, sodort és árnyékolt vezetékkel:
> 3. vagy van valami tuti biztos jobb megoldás?
>
> A pontosság elég ha +- 2 fok.
>
> Üdv!
> János.
>
>
>
> __________ ESET Endpoint Antivirus - Vírusdefiníciós adatbázis: 9241 (20140102) __________
>
> Az üzenetet az ESET Endpoint Antivirus ellenőrizte.
>
> http://www.eset.hu
>
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]