[elektro] ProfiNET illetve Ethernet kérdés
Valkai Előd
elod at temes.ro
Wed Feb 12 17:47:06 CET 2014
On 2/12/2014 11:24 AM, hozso_001 at freemail.hu wrote:
> Bocsi, remélem, ez még belefér az elektro lista témái közé...
>
> Adva van egy ProfiNET hálózat. (Történetesen Omron
> PLC-vel kialakítva, de ez most lényegtelen.)
>
> A ProfiNET ha jól tudom, TCP/IP alapú. Kérdésem, hogy
> ha a megrendelő redundáns kommunikációs rendszert
> szeretne, akkor elegendő-e egy gyűrű topológiát kialakítani,
> vagy van egyéb munka is vele?
>
> Úgy értem, hogy van egy (vagy két) CPU, rajta(uk) ProfiNET
> kártya. Routerbe be vannak kötve. Ugyanebbe a hálózatba
> még kerül néhány ProfiNET kommunikációs eszköz (OMRON
> illesztők, amelyeken IO kártyák vannak). Namost ha ezek elé
> az eszközökhöz elé teszek egy-egy routert és az egészet egymással
> "körbe kötöm be" (tehát a CPU-k routeréből elindulok
> körbe, mindegyik másik routerbe kerül két Ethernet drót,
> akkor a végén körbeérek, tehát ugyanahhoz a hálózathoz
> a CPU-k melletti routerbe két irányból tudok eljutni a
> hálózat felől)
http://www.etitudela.com/entrenadorcomunicaciones/downloads/profinetmanualoperacionpnt21.pdf
PDF 37. oldala. Normál switch-el (illetve routerben levő switch-el) nem
fog menni. Az ajánlott Hirschmann kell ehez. Nem olcsó, de a PLC-k és az
IO cuccok sem voltak, úgyhogy bele kell férjen a költségvetésbe.
Előd