[elektro] Keringeto szivattyu optimalis uzeme

Cser Tamas maguspr53 at gmail.com
Sun Feb 2 18:14:55 CET 2014


Gergely Vakulya írta:
> Sajnos ez egy viszonylag rosszul meretezett rendszer, kicsi a kazan.
> Es vegyes (jobbara fa) tuzelesu.

tehát nem gázos, lángmodulációs, szóval
egy picit módosítani kellene (a gázhoz írthoz képest)



Kovács József <kj at faldeko.hu> írta, 2014. 02. 02.:
> Alapesetben  ...
> - a szoba termosztát indítjael/állítjale a kazánt+keringetőt
> - a kazán belső termosztátja kapcsolja a lángot ki-be
>
> Tehát hideg vízzel indítva...
>
> - kazán+keringetés+láng indul
>
> - a hideg víz elkezd körbejárni és közben a láng melegíti
>
> - .... egyre melegebb lesz a körbejáró víz >> fűt
>
> - idővel eléri a kazán az előremenő hőmérséklet (60-65 fok) limitet >>
> láng leáll
>    (némelyik agyatlan cucc CSAK a visszatérőt nézi, amiből
>    tudnak lenni túl meleg előremenő miatti kazán letiltás gondok, mivel
>    nem mindig elég a lakás hőelvétele a teljesítményhez képest...)
>
> - a kikapcsolt láng miatt kicsit hűl (hiszterézis pár fok) a víz >> láng be
>    a jobbak a láng ki helyett képesek a lángot csak kisebbre venni (láng
> moduláció)
>    és csak akkor kezdik a lángot ki-be kapcsolgatni, ha nem tudják
> eléggé levenni (túl kicsi a hőigény)
>
> - ezt a láng ki-be (vagy láng lemodulált) üzem addig tart amíg, a lakás
> fel nem fűtődik
>
> - amikor a szoba termosztát szerint elég meleg a lakás, akkor a
> kazán+keringetés+láng ki
>     jobb cuccok ilyenkor a keringetést MÉG nem veszik el rögtön>>
> utókeringetnek egy kicsit
>
> KJ
>
>
> 2014.02.02. 11:53 keltezéssel, Gergely Vakulya írta:
>> Udvozletem!
>>
>> Elvileg hogy nez ki a keringeto szivattyu optimalis uzeme? En elegge
>> laikus vagyok ezzel kapcsolatban. Otthon ez ugy nez ki, hogy van egy
>> hokapcsolo, ami x fok (kazan homerseklet) felett bekapcsolja a
>> szivattyut. Gondolom, van valamekkora hiszterezise, szerintem ez max
>> nehany fok.
>>
>> Az en naiv elkepzelesem szerint az tortenik, hogy felfut a kazan x
>> fokra, aztan elindul a szivattyu, a rendszer elejen levo radiatorok
>> melegek lesznek, majd kikapcsol. Utana megint egy kicsit odebb megy a
>> meleg (ami azota mar hult is), es vegul a rendszer vegen levok meg
>> szivnak, sokkal rosszabbul jarnak, mintha folyamatosan menne a
>> szivattyu. Ezt jol gondolom?
>>
>> Masreszt szinten naiv elkepzelesem szerint minel hidegebb a kazanban a
>> viz, annal jobb hatasfokkal melegszik. Tehat a 15 fokosbol egy kicsit
>> konnyebben lesz 20 fokos, mint a 40-bol 45. Vagy itt a tuzter es a viz
>> kozotti homersekletet kell alapul venni, ami, mivel tobbszaz fok,
>> ezert a 15 es a 40 kozott nem lesz szamottevo kulonbseg?
>>
>> A harmadik kerdes, ami felmerult bennem, hogy amikor mar a futesben
>> beallt az allandosult allapot (folyamatosan x fok felett van a
>> homerseklet; a visszatero is), akkor esetleg nem erdemes a szivattyut
>> szakaszosan uzemeltetni? Ez mennyire viseli meg a szivattyut? (Hiszen
>> olyankor az osszes vizet 0-rol meg kell mozditani ujra.)
>>
>> 73/DX
>> HA4UC Gergo
>>
>> PS: Remelem, hogy ez elektro temanak szamit.
>>
>> -----------------------------------------
>>            elektro[-flame|-etc]
>>
>>
>> -----
>> A(z)  uzenetben nem talalhato virus.
>> Ellenorizte: AVG - www.avg.com
>> Verzio: 2013.0.3462 / Virus adatbazis: 3684/7052 - Kiadas datuma:
>> 2014.02.01.
>>
>>
>
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]



More information about the Elektro mailing list