[elektro] Keringeto szivattyu optimalis uzeme
Móczik Gábor
pm_levlista at progzmaster.hu
Sun Feb 2 13:37:38 CET 2014
2014.02.02. 13:15 keltezéssel, Gergely Vakulya írta:
> Sajnos ez egy viszonylag rosszul meretezett rendszer, kicsi a kazan.
> Es vegyes (jobbara fa) tuzelesu. Sajnos az a 2 perces tranziens az
> kozel sem 2 perc szokott lenni emiatt. Tehat a fo kerdes az, hogy
> ezzel a kis teljesitmennyel hogy lehet a legokosabban gazdalkodni.
A kazánteljesítményt nem különösebben fogja változtatni, az annyi
amennyi. Nyilván változik valamennyit a hatásfoka a vízhőfokkal, a
tüzelés mértékétől is, és valószínű, hogy az ideális vízhőfok is
változik a tüzelés mértékétől.
Vagyis szerintem nem könnyű kimérni, és matematikai modell valamint
zárthurkú szabályozó rendszer nélkül nem is lehet a tökéletesen ideális
üzemállapotra beállítani.
Ha a kapcsolgatást akarod megszüntetni és az áramlást nem tudod
lassítani, akkor tegyél bele akkora késleltetést, ami áthidalja a
kapcsolgatási időszakot.
Tehát mondjuk ha a csőtermosztát bekapcsol 30 fokon, akkor indítson egy
időzítőt 10 percre, fél órára, vagy amennyi idő alatt eléri a stabil
minimum 30 fokot a rendszer. Ha egyszer bekapcsolt és az időzítő fut, ne
engedje hogy a csőtermosztát kikapcsolja. Fél óra múlva befejeződik az
indítási ciklus, innentől normális minden, ha befejezed a fűtést és 30
fok alá esik a víz, kikapcsol.
More information about the Elektro
mailing list