[elektro] Keringeto szivattyu optimalis uzeme

Móczik Gábor pm_levlista at progzmaster.hu
Sun Feb 2 13:07:11 CET 2014


2014.02.02. 11:53 keltezéssel, Gergely Vakulya írta:
> Az en naiv elkepzelesem szerint az tortenik, hogy felfut a kazan x
> fokra, aztan elindul a szivattyu, a rendszer elejen levo radiatorok
> melegek lesznek, majd kikapcsol. Utana megint egy kicsit odebb megy a
> meleg (ami azota mar hult is), es vegul a rendszer vegen levok meg
> szivnak, sokkal rosszabbul jarnak, mintha folyamatosan menne a
> szivattyu. Ezt jol gondolom?

Ha csőtermosztáttal kapcsolod, akkor így alakul, de csak amíg nem 
stabilizálódik a rendszer. Ez 2 perc mondjuk.

Ha normális a kazán, indítja a szivattyút a lánggal együtt, de persze az 
is lekapcsolja, ha lemegy a vízhőfok 30-40-50 fok alá, típusa válogatja.

> konnyebben lesz 20 fokos, mint a 40-bol 45. Vagy itt a tuzter es a viz
> kozotti homersekletet kell alapul venni, ami, mivel tobbszaz fok,
> ezert a 15 es a 40 kozott nem lesz szamottevo kulonbseg?

Szerintem ez utóbbi.

> A harmadik kerdes, ami felmerult bennem, hogy amikor mar a futesben
> beallt az allandosult allapot (folyamatosan x fok felett van a
> homerseklet; a visszatero is), akkor esetleg nem erdemes a szivattyut
> szakaszosan uzemeltetni? Ez mennyire viseli meg a szivattyut? (Hiszen
> olyankor az osszes vizet 0-rol meg kell mozditani ujra.)

Nem szakaszosan, hanem kisebb teljesítménnyel, ehhez olyan szivattyút 
kellene beépíteni. Szerintem értelmetlen kapcsolgatni mondjuk, mert nem 
lesz drasztikusan gyorsabban meleg, ha gyorsabban jár a szivattyú, pont 
a fent említett tranziens jelenség miatt úgyis lekapcsolja a kazán.

Épp hogy az elején volna esetleg kívánatos lassabban járatni, akkor 
megszűnne a beállási kapcsolgatás.

Ha lassabb az áramlás, akkor van ideje jobban hűlni a víznek a 
radiátorban, ezért az alsó fele hidegebb lesz mint a felső, tehát 
valamivel kisebb teljesítményt fog leadni.

Ha ez még mindig elégséges a lakás hőntartásához, akkor ezt kell 
használni. A gázfogyasztás kb. ugyanannyi lesz, ellenben a 
villanyszámlán nem mindegy, hogy 30W vagy 80W tekeri a vizet napi 
4-8-10-akármennyi órában.

Ha annyira lelassítod, hogy a kazán teljesítménye sokkal nagyobb lesz a 
leadott teljesítménynél, akkor a szivattyú nem "viszi el" a meleg vizet 
elég gyorsan, az elmenő fel fog menni a kikapcsolási pontig, és 
leállítja a lángot. Kapcsolgatni fog, ha ez túl gyors (mondjuk 6..10 
perc alatt), akkor az nem jó.

Lángmodulációs kazánnál jobb a helyzet, de annak is vannak határai, 
30..50% teljesítmény alá nem nagyon szokott menni...

A kazánnál nézd meg a visszatérőt és az elmenőt, ez alapján lehet 
próbálkozni.

Disclaimer:
- Valaki javítson ki, ha nagy hülyeségeket írtam...



More information about the Elektro mailing list