[elektro] Keringeto szivattyu optimalis uzeme
Móczik Gábor
pm_levlista at progzmaster.hu
Sun Feb 2 13:07:11 CET 2014
2014.02.02. 11:53 keltezéssel, Gergely Vakulya írta:
> Az en naiv elkepzelesem szerint az tortenik, hogy felfut a kazan x
> fokra, aztan elindul a szivattyu, a rendszer elejen levo radiatorok
> melegek lesznek, majd kikapcsol. Utana megint egy kicsit odebb megy a
> meleg (ami azota mar hult is), es vegul a rendszer vegen levok meg
> szivnak, sokkal rosszabbul jarnak, mintha folyamatosan menne a
> szivattyu. Ezt jol gondolom?
Ha csőtermosztáttal kapcsolod, akkor így alakul, de csak amíg nem
stabilizálódik a rendszer. Ez 2 perc mondjuk.
Ha normális a kazán, indítja a szivattyút a lánggal együtt, de persze az
is lekapcsolja, ha lemegy a vízhőfok 30-40-50 fok alá, típusa válogatja.
> konnyebben lesz 20 fokos, mint a 40-bol 45. Vagy itt a tuzter es a viz
> kozotti homersekletet kell alapul venni, ami, mivel tobbszaz fok,
> ezert a 15 es a 40 kozott nem lesz szamottevo kulonbseg?
Szerintem ez utóbbi.
> A harmadik kerdes, ami felmerult bennem, hogy amikor mar a futesben
> beallt az allandosult allapot (folyamatosan x fok felett van a
> homerseklet; a visszatero is), akkor esetleg nem erdemes a szivattyut
> szakaszosan uzemeltetni? Ez mennyire viseli meg a szivattyut? (Hiszen
> olyankor az osszes vizet 0-rol meg kell mozditani ujra.)
Nem szakaszosan, hanem kisebb teljesítménnyel, ehhez olyan szivattyút
kellene beépíteni. Szerintem értelmetlen kapcsolgatni mondjuk, mert nem
lesz drasztikusan gyorsabban meleg, ha gyorsabban jár a szivattyú, pont
a fent említett tranziens jelenség miatt úgyis lekapcsolja a kazán.
Épp hogy az elején volna esetleg kívánatos lassabban járatni, akkor
megszűnne a beállási kapcsolgatás.
Ha lassabb az áramlás, akkor van ideje jobban hűlni a víznek a
radiátorban, ezért az alsó fele hidegebb lesz mint a felső, tehát
valamivel kisebb teljesítményt fog leadni.
Ha ez még mindig elégséges a lakás hőntartásához, akkor ezt kell
használni. A gázfogyasztás kb. ugyanannyi lesz, ellenben a
villanyszámlán nem mindegy, hogy 30W vagy 80W tekeri a vizet napi
4-8-10-akármennyi órában.
Ha annyira lelassítod, hogy a kazán teljesítménye sokkal nagyobb lesz a
leadott teljesítménynél, akkor a szivattyú nem "viszi el" a meleg vizet
elég gyorsan, az elmenő fel fog menni a kikapcsolási pontig, és
leállítja a lángot. Kapcsolgatni fog, ha ez túl gyors (mondjuk 6..10
perc alatt), akkor az nem jó.
Lángmodulációs kazánnál jobb a helyzet, de annak is vannak határai,
30..50% teljesítmény alá nem nagyon szokott menni...
A kazánnál nézd meg a visszatérőt és az elmenőt, ez alapján lehet
próbálkozni.
Disclaimer:
- Valaki javítson ki, ha nagy hülyeségeket írtam...
More information about the Elektro
mailing list