[elektro] Párátlanító készülék

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Thu Dec 4 18:22:50 CET 2014


Fábián András wrote:

> Tőled mindig csak tanul az ember. Néhány tanácsodat emlékeztetőbe el
> is mentettem.

Nem esel némi túlzásba? :-) Az utókort nem fogja semmi érdekelni ezekből, neked 
meg sosem lesz időd (értelmetlen is) bármit újra elolvasni ezekből.

> Nekem egy WDH735 van. Elsősorban falszárítás miatt lett
> megvéve. Ez két sebességes ventillátorral üzemel, fűt is, így 5

Ez nem semmi, hogy kétsebességes! Én is elsőre beépítettem egy kapcsolót, sőt, 
egy potit is, de aztán mindet kivettem, csak a kondit hagytam benne.

> foktól már adatlap szerint hatásos. Csak baromi drága, általános
> felhasználásra felesleges is.

Attól függ, hogy mekkora, és mi a cél. Nekem pl szinte állandóan megy, méghozzá 
fullon, tehát nem szabályozós üzemmódban, mert itt valamiért folyton termelődik 
a pára. Persze az is igaz, hogy én azt szeretem, ha nem nagyon haladja meg az 
50%-ot a páratartalom. Most pl 44%. Ekkor a printerből nem cső alakú papír jön 
ki. :-)

> Nekem az a tapasztalatom, hogy nem
> veszek észre nagy különbséget, ha pici, vagy egy nagyobb helységben
> használom.

Hát csak az a különbség, hogy ha be van csukva mindig az ajtó, akkor a kicsit 
sokkal hamarabb kiszárítja, mármint, ha nem a falakból dől a pára. Mert ha igen, 
abban talán nagy különbség nincs.

> folyamatosan működik. Nagyon kellemes meleg levegőt fúj ki,
> érezhetően melegítve a környezetet.

Persze. Ez fokozódik, ha lelassítja az ember a ventillátort arra a határra, ahol 
még éppen nem deresedik a hűtő hőcserélő. Mert ekkor veszi ki a legtöbb vizet 
időegységenként ugye, és a víz lecsapódása adja a plusz hőt.

> Néhány liter folyadékot elég
> hamar összeszed, bár ne feledjük, (ha jól tudom) hogy
> szobahőmérsékleten 12-13g víz köbméterenként már jelentős párásság.

Lehet, ezt most nem tudom megítélni, de általában a párautánpótlás a lényeg. 
Száradó ruha, főzés, falakban és más, nagy nedvszívó holmikban tárolt víz stb.

> Józsi! A javaslatod alapján a leghidegebb helyre letelepítve
> összenyitott légtérrel ki fogom próbálni. Jelenleg hurcolászva van.

Ha az tényleg számottevően hidegebb, írdd meg légyszi, mit tapasztaltál. Az elv 
lényege, hogy diffúzióval úgyis bemegy oda a pára máshonnan is (ezért 
nedvesednek a rosszul hőszigetelt falak lenti, takart sarkokban), itt meg ugye 
ugyanaz az abszolút páratartalom nagyobb relatív páratartalommal jár, a hideg 
hőcserélő is lejjebb tud hűlni...

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list