[elektro] tágulási tartály

Kovács József kj at faldeko.hu
Thu Dec 4 15:17:44 CET 2014


Megsaccolni/megmérni, hogy
a tartály és a LEGMAGASABB vizes pont között
(ez tipikusan a legmagasabban lévő légtelenítő szelep)
hány méter a távolság....
Ahány méter, annyi bar tartály légnyomás kell majd.


- TESZT >> szelep kinyit >> ha víz jön baj van
- víz leenged
- tartály a fenti (saccolt) nyomásra nyomásra felpumpál
   (inkább kicsivel fölé, mint alá)
- rendszer vízzel feltölt >> tartálynyomásig
- keringetés elindít és légtelenítés
- szükség szerint HIDEGEN (álló szivattyúval) vízzel után tölt

Megj: egyszintes rendszernél a minimum tartálynyomás: 0,6 bar legyen

KJ

2014.12.04. 11:49 keltezéssel, Szrnka György írta:
> Sziasztok!
>
> Kicsit OT, de talán megbocsátjátok...
>
> Azt hiszem, megszökött a levegő a kazánom kiegyenlítő tartályából.
> 6 vagy 7 éves kb. Azt csinálja, hogy éjjel, amikor huzamosabb
> ideje nem kell fűtenie, és így lehűlt a rendszer, annyira
> lecsökken a nyomás (0,6 bar alá), hogy letilt, és nem indul
> újra, csak ha rátöltök egy kevés vizet. Ezután a reggeli tartós
> és intenzív fűtés alatt a nyomás felmegy 2,5 bar fölé, amitől
> a túlnyomás-szelep elkezdi engedni a vizet (pár decit), és ettől
> éjjel megint előáll a korábbi helyzet.
>
> Gondoltam, leengedem a tágulásiból a vizet, hogy újra tele
> levegővel induljon (első ühelyezéskor is így indul???)
> Ámde megriadtam a sok hókuszpókusztól ezen a matricán:
>
> www.brutalcar.hu/sd-tagulasi-tartaly.JPG
>
> Az egészből anynit sejtek, hogy talán nem is kell leengedni
> a vizet, hanem csak újra fel kell pumpálni a tartályt.
> Látom is azt a szelepet alul, de mire számítsak? Az tényleg
> szelep? Nem fog ott spriccelni, ha kitekerem?
> Továbbá: annyira normális dolog, hogy elszökik a levegő,
> hogy az utántöltés kvázi karbantartási rutinfeladat?
> Nagyon szívesen venném hozzáértők tanácsát.
>
> köszi, üdv, szr
>
>
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]
>



More information about the Elektro mailing list