A V1000-ben nincs fékellenállás, külső csatlakozás van. Mi 330R-t
használunk, a katalógus 200-500R közöttit ajánl. A teljesítményéről annyit,
hogy hőkioldós rajz is van az adatlapban, ha túlmelegedne...:)
300W-os ellenállás eddig elég volt a 3 kW-os frekiváltóhoz. Lefutási idő
0,5 sec, nagyjából névleges terhelésnél, nyugodtan megáll, nem fűt halálra
az ellenállás sem.
Azért nem tudok pontos terhelést, mert hajtómű van a motoron. Kb 1:42-es,
ezen egy 40 cm-es dob, erről jön a drótkötél az emelőre. 200 kg
terheléssel.
2014. augusztus 31. 17:43 Móczik Gábor írta, <pm_levlista at progzmaster.hu>:
> 2014.08.31. 17:23 keltezéssel, Skandar Graun írta:
> > 230/400 V-os motort célszerű használni deltába kötve.
> > A V1000 igen komoly teljesítményt képes kiköpni a fékellenállásra, én 2,2
> > kW-nál, szerény fékezésnél használok 3-400 W-os ellenállást, de a
> névleges
> > teljesítményt képes rá kivezetni. A katalógusa ebben igen jó.
> > Viszont ha alulméretezed és elkezd nőni a visszatermelt egyenszint,
> akkor a
> > frekiváltó elengedi a fékezést, igen érdekes hatást kiváltva egy
> emelőnél.
> > :S
>
> De mekkora a beépített fékellenállás?
> Pl. pont az Omron V1000 széria adatlapját nézem, de nem találok rá utalást.
>
> -----------------------------------------