[elektro] APC UPS Cable Pin-Out kérdés
Cser Tamas
maguspr53 at gmail.com
Fri Aug 29 21:05:28 CEST 2014
Szlifka Tibor <szlifka.tibor at gmail.com> írta, 2014. 08. 27.:
> Jól:
> http://www.networkupstools.org/protocols/apcsmart.html
> Jó régi darab, ha még DB csati van rajta, és nem RJ. Anno megcsináltam
> hozzá a linkelt kábelt, működött. De egyébiránt tök felesleges rátenni
> PC-re, hacsak nem akarod, hogy automata leálljon a rendszer, ha
> lemerülőben az akksi. Egy 1000VA-es (ha jó), másfél óráig lazán
> elviszi a 150W körüli terhelést. De egyébként ha hackelni akarsz, ne
lett egy próba, érdekesre sikeredett:
rátettem egy 60Wattos villanykörtét terhelésnek
1) megnézem, hogy akku nélkül mit csinál: se kép-se hang.
(line interactiv, tehát csak végszükségben kellene neki az akku,
amíg csak max. az AVR kell neki, az akkut békén kellene hagynia)
2) kapott akkut, de a homloklapon minden ledet elkezdett villogtatni,
már az indítógombot megnyomva azonnal rákezdett
3) no ezután a hálózati dugasz ki, mintha tanyaüzemben (szigetüzem) lenne.
Homloklapon nyomógomb 3mp benyomva, majd elengedve
230Voltos égő ég, az akkuállapot legalsó zöld ledje ég, jelzi, hogy
akkuról megy a váltóáram, és megy, amíg lekornyadt akku piros lednél
kézzel ki nem kapcsolom.
úgy láttam, hogy nem minden részegység tud menni,
a nyomtatott áramkörön (nem gyári) filctollas krix-krax itt-ott,
szóval forrasztópákával nem fogom javítgatni, meg PC-re kötögetni,
(annak ellenére, hogy a neten kapcs. rajzot is találtam)
de a megmaradt működőképességével keringetőszivattyúhoz
mégis isteni lesz ( mert tiszta színuszt csinál ),
http://pcworld.hu/szunetmentes-tapegysegek-tesztje-20100103.html
mutatja, hogy szép színuszt csinál
http://pcworld.hu/apix/1001/apc_smart_k.jpg
az akkuját meg majd külön töltővel fogom feltölteni
> pont APC-vel kezdd, ugyanis az APC UPS-eknek van egy rossz szokása:
> cserélheted otthon az akksit, meg megcsinálhatod a teljes kisütést
> (kalibrációnak nevezik), de szoftveresen is közölni kell vele, hogy új
> akksik vannak benne, és ezt csak a szerviz tudja megcsinálni. Különben
> új akkukkal sem fogja sokkal tovább bírni..
> --
> tibi
>
> 2014-08-27 14:47 GMT+02:00 Cser Tamas <maguspr53 at gmail.com>:
>> Jól értelmezem-e, hogy ez nem sima, bármelyik boltban
>> kapható kábel, hanem házilag barkácsolandó?
>>
>> Ez persze nem is lenne baj,
>>
>> csak jól értelmezem-e, hogy (szoftverügyi okból)
>> a PC oldali végén 2 - 2 lábat is zárlatra kell futtatnom?
>> -------------
>> www.hardwarebook.info/APC_UPS_smart_cable
>>
>> Note: If you use original PowerChute software, then connect
>> pins 4<->1 (DTR/DCD) and 7<->8 (RTS/CTS) on PC side
>> for cable detection.
>> --------------
>>
>> ?????????
>> http://pinoutsguide.com/UPS/apc_smart_cable_pinout.shtml
>>
>> Simple scheme
>> UPS
>> Signal Name DB-9 Male
>> (UPS end) DB-9 Female
>> (PC end) PC
>> Signal Name
>> TX / AC Fail 2 2 Rx, Received Data
>> RX / Shutdown 1 3 Tx, Transmitted Data
>> Common 9 5 GND
>>
>> At the PC end:
>> pins 1,4 (DCD, DTR) shorted;
>> pins 7,8 (RTS, CTS) shorted.
>> DB-9 shells are also connected.
>> -------------------------------------------------
>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list