[elektro] alapharmonikus kapcsolás

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Thu Aug 28 11:28:24 CEST 2014


Info wrote:
>> Ott van a felharmonikus-tartalom, hogy a t=0 időpillanatban
>> megjelenik az áram egységugrásként. Ha ez fourier-analizálod, akkor
>> mindenféle lecsengő frekik megjelennek.
>
> Ez a bajom, tehát semmiképp nem lehet megúszni ?

De, erre írtam a végén megoldásokat.

> Most félig nézed, tehát nem a teljes színuszt.
> Áramban pedig 0-tól teljes periódus lesz.

Nem félig nézem, mindig teljes színuszok jönnek létre, akár fesznullában 
kapcsolod, akár feszmaxban. Csak máshol kezdődik az áram a két esetben.

>> A tirisztorok (fázisonkénti antiparalell tirisztorpárok)
>> kapcsolgatása nem jelent különösebb tranziens áramokat, mert a
>> "színuszos puklik" mindig nullával kezdődő áramot jelentenek, és
>> nullával is végződnek, kis szünet, és kezdődik arrébb az ellenkező
>> irányban egy ugyanilyen. Ráadásul a hálózaton ott van a relatíve
>> nagy konditelep ugye.
>
> Erre gondoltam, hogy feszcsúcsban is nullával kezdődik.

Így van, de itt a tirisztoros mókában nem teljes színuszok vannak. Ennek 
ellenére ez egy jó megoldás.

> Nos, köszönöm a levezetést, innentől szimulációk jönnek.
> Az egyetlen bánatom, hogy rosszul gondoltam a kikompenzálását,
> azaz sehogy nem tudom mH-H méretű tekercs nélkül ohmosnak
> tettetni a kapacitív bemenetű tápegységet. Túl szép lenne :)

Hát ha kondikat kapcsolgatsz csak, ahogy szoktak, akkor simán. Nem kell tartani 
a kondik bekapcsolásától, kicsi ohmokon keresztül szokták, ezért ezek tartós 
tranzienseket nem jelentenek. Meg hát maga a mérés a szolgáltató részéről nem 
pillanatszerű a lényeget érintően, tehát, ha 1 percre megnő valamelyik irányban 
a meddő, az nem számít, csak valami negyedórás vagy ilyesmi tartományok. Ha a 
fogyasztó stabilan veszi fel a meddőt, akkor elég stabilan lehet kondik 
rákapcsolásával (és nem sűrű kapcsolgatásával) elrendezni a dolgokat.

Ha a kompenzálandó meddő kapacitív (nem ez szokott lenni), akkor tényleg 
fojtókkal kell nyomulni. Na de az nem kapacitív ám, ha van a hálózaton egy 
rahedli táp, amik egyenirányítóval kezdődnek, aztán jön valami elkó! Ennek nem a 
cosfije vacak, hanem a teljesítmény-tényezője, mert túl sok a felharmonikus 
áram. Ez ellen csak pfc-vel lehet védekezni, meg hát valamelyest tényleg marha 
nagy kondikkal, amiknek már lesz meddőáramuk, amiket aztán lehet kompenzálni 
fojtókkal, de ez valahogy nem szokás.

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list