[elektro] alapharmonikus kapcsolás
Cser Tamas
maguspr53 at gmail.com
Thu Aug 28 07:39:14 CEST 2014
Info <info at kiralyelektronika.hu> írta, 2014. 08. 27.:
>> Kikapcsoláskor mondjuk nincs nagy dráma, kondenzátor nem rúg vissza.
>
> Csak merül a rohadék :)
>
>> Azért kíváncsi lennék, mi ez az alkalmazás, elárulod?
>
> Persze. Kínai tápegység 3000 :))
a villanyszolgáltatók nyöszörgéseiből az jön ki, hogy a
szolgáltató (szerintük) tiszta színuszos delejt nyomat, és csak a
qrva fogyasztó ügyfelek ketyeréiből lesz felharmonikusokkal
összeszemetelve (pl. EMI filter nélküli PC-tápok) az a (fogyasztók által
mégis szarnak érzett) hálózat, amiről sokkal arrébb levő másik fogyasztó
már felharmonikusokkal szemetelt delejt kap
http://www.matarka.hu/koz/ISSN_1589-827X/2005/ISSN_1589-827X_2005_105-124_png.pdf.
1 W I Mechatronika, Anyagtudomány, Miskolc, Vol. l, No. 2 (2005) pp. 105-124
1' ISSN 1589-827X
VILLAMOS HÁLÓZATOKON TERJEDŐ ZAVAROK KÁROS
HATASAI AZ AUTOMATIZALT TERMELÉSI FOLYAMATOKRA
-----------------------
ha a fentieket igaznak vesszük, akkor a saját belső hálózatomat
valódi TISZTA színuszosan szeretném esetleg táplálni (tehát a kínai
tápegységed felharmonikusoktól mentes "tiszta színuszos" betápot kapjon),
akkor legalább egy olyan "pure sine wave inverter"
kellene, ami "nem line interaktív", hanem
"kétszeres konverziós" belső betápot szolgáltat
ha neked a belső hálózatodon néhány géped a felharmonikusoktól
megfekszik, akkor (a fenti cikkben egy mérési helytől 40km-re levő
kapcsolóüzemű terhelés szemete is kimérhető 40km-rel arrébb)
már az utcai betápról jövőt is tisztogatnos kellene
More information about the Elektro
mailing list