[elektro] diamec zselés: Macro 2V series
Cser Tamas
maguspr53 at gmail.com
Tue Aug 26 20:56:49 CEST 2014
hg12345 <hg12345 at freemail.hu> írta, 2014. 08. 20.:
> .....
> UPS-ben megadott időben állapottól függetlenül cseréni kell az akkukat,
> (általában 2 év).
> Időnként tesztelni is szokás, hogy milyen állapotban van.
> Az átlag USER ezeket nem teszi meg, így egy idő múlva csak a vak szerencsén
> múlik az áramszünet hatása.
1) az UPS-be beteszek új akkut
2) tápegység újrakalibrálása (ld lejjebb)
a leírások szerint "teljes kisütés", de "lerövidíti az akkuk élettartamát."
ez most a 10,5Volt, vagy totál nullára lecsutkázva?
3) 6-12 hónap múlva újrakalibrálás
"teljes kisütés", de "lerövidíti az akkuk élettartamát."
két kalibrálás közben mindig 100%-ra tölt? (ahhoz mintha 14,4V kellene)
vagy csak 90%-ig?
--------------------------------------------------------------
http://tldp.fsf.hu/HOWTO/UPS-HOWTO-hu/maintaining.html
4.1. Az akkumulátor élettartamának növelése
Az akkumulátor élettartamának növeléséhez
(a) kerüljük a teljes kisütést és
(b)......
4.2. A szünetmentes tápegység újrakalibrálása
A szünetmentes tápegységek belső programjába be van építve egy
újrakalibrálási procedúra. Ez alapvetően egy teljes kisütésből és egy
újratöltésből áll, miközben az egység egy speciális tesztüzemmódban
van. Ennek a folyamatnak az elindítása az egység szoftverétől függ.
Ezt minden akkucsere után el kell végezni (lásd alább). Ezenkívül
karbantartásként
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nem árt ugyanezt 6-12 havonta elvégezni,
de ennél gyakrabban nem szabad; amint azt már említettük,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
a teljes kisütés lerövidíti az akkuk élettartamát.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
--------------------------------
More information about the Elektro