[elektro] feszültségletörés és NTC
Anonymus
anonymus at telemester.hu
Fri Aug 15 19:50:35 CEST 2014
Szia Mágus !
2014.08.15. 17:36 keltezéssel, Cser Tamas írta:
> a Samsung LCD-s TV érzékeny olyan ketyerére, amelyikben
> pl. a hálózati csatlakozáskor nincs NTC egy 2x470uF-os
> elkó üresről, nulla voltról feltöltődéskor
>
> mondjuk a Samsung nem teljes hideg startos ilyenkor,
> de a képernyő elfeketedik, és kell 3-5sec., hogy a kép
> visszajöjjön.
Ez nem a Samu baja. A nagyfogyasztók megrántják a hálózatot, a samu
tápja, meg a komplett elektronika újraindul.
Vélhetően a falban levő dróton több esik a kelleténél. Vagy a vezeték
gyenge, vagy a kötések. Ha a 10-15 A bekapcsolása (a lágyindítók is
ekkörül korlátoznak) ekkora feszültségesést eredményez, ott valami nem
stimmel (pl. az indukciós lakik a drót végén)
>
> legutoljára egy indukciós főzőlap hálózatra dugásakor
> tapasztaltam ilyet, korábban némelyik pctápnál
Ott a hálózattal van gáz. (pc tápban is max. 100-200 uF van, (ha
durvább, 470, 2 darabból, az egy jó hálózatnál nem tud ekkorát rántani.
>
> már csak az NTC "méretezése" lenne a gondom,
> vagy egy "lágyindító" lenne jobb?
Szerintem, felejtős. Csökkentett villanyról meg a főzőlap nem fog
rendesen indulni. Az egyszerű lágyindítók lényege, hogy egy combos
ellenállás (5-10 Ohm, 20W)van sorban a fogyasztóval, amit egy relé X idő
után rövidrezár. Az idő 0.1-0.5 mp tartományban van. Ellenállással és
zénerrel, a relé feszültségének környékére kell egy osztó, és egy RC
körrel késleltetett tranzisztor, ami a relét meghúzza. Majd minden
mikróban így van megoldva a böszme trafó indítása.
Az indukciós főzőlapnál, mivel kapcsoló tápos, nem biztos, hogy bejönne.
Oda más okosság illene.
Üdv.:
Anonymus
More information about the Elektro
mailing list