[elektro] Túlfesz
Fekete Kristóf
kristof.fekete at freemail.hu
Wed Apr 30 12:21:53 CEST 2014
Ha van állítható toroid a közelben, akkor adjatok kevesebb feszt az UPS-nek. Ha továbbra is hibát jelez, akkor nincs túlfesz. Üdv.
"Győző" <elektro at cavalier.hu> írta:
>Bejelented a szolgáltatónál, hogy túlfesz van időnként, kijönnek,
>ráraknak egy mérőt?
>Ha nincs túlfesz, akkor kifizeted a kiszállásukat, ha van, akkor ingyen
>volt. :)
>
>2014.04.30. 12:01 keltezéssel, Kiss Gabor írta:
>> Adott egy telephelyünk Jászberényben.
>> Az UPS mostanában panaszkodik néha, hogy nagy a bemenő feszej
>> és önvédelemből lekapcsolja magát. Más berendezések nem jeleznek
>> hibát a környéken, ahogy hallom. (Nem tudok róluk semmit.)
>>
>> Hogy lehetne a legolcsóbban eldönteni, hogy az UPS a beteg, vagy
>> az áramszolgáltató szórakozik?
>> (Vannak még triviálisnak tűnő peremfeltételek, melyeket
>> feleslegesen nem sorolnék. :-)
>>
>> Referenciaszint: 42 ezer nettóért venni egy háromfázisú digitális
>> műszert, ami megjegyzi a csúcsértékeket, majd időnként odaküldeni
>> valakit az épületből, akinek egyébként nem az a munkája és nem
>> a mi alkalmazottunk, tehát szívességet tesz, hogy olvassa le
>> és resetelje.
>>
>> Na ennél olcsóbb ötlet van-e? (Számoljuk a munkaráfordítást
>> nettó 10 ezer forint/óra áron! A börtönévek tarifáját is meg lehet
>> határozni, ha agyoncsap valakit a villany a barkácsolástól. :-)
>>
>> kissg
>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>
>
>---
>A levél vírus, és rosszindulatú kód mentes, mert az avast! Antivirus védelme ellenőrizte azt.
>http://www.avast.com
>
>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list