[elektro] MODBUS válasz üzenet kérdés

elight at gmail.hu elight at gmail.hu
Mon Apr 28 12:30:41 CEST 2014


Igen ,
tapasztaltam én is ,

az ennél  hosszabb adatsorokat több blokkban kell elküldeni...
Bogarászáskor engem is sokszor megzavarnak ezek az
összevissza hosszuságú sorok..

Üdv István


2014-04-28 12:14 keltezéssel, hg12345 írta:
> Szia,
>
> normál adaptációban egy üzenet maximum 127 regiszterből állhat.
>
> PLC-ket nem ismerem, de sok kompakt szabályozónak láttam a leírását ill. csináltam ezeknél a maximális üzenet hossz 127 regiszter, de a legtöbb rendszer még ennyit se tud 16...32 regiszternél többet nem képesek fogadni....
>
> http://modbus.org/
>
>
>
>
>
> "hozso_001 at freemail.hu" <hozso_001 at freemail.hu> írta:
>>    Sziasztok!
>>
>>
>>    Valaki otthon van MODBUS-ban? Lenne egy kérdésem...
>>
>>    Ha a master le szeretne kérdezni egy slave-et, ott két byte-ban
>> adja meg, hogy hány adatot szeretne lekérdezni. Viszont a válasz
>> üzenetben csak egy byte szerepel a byte-ok számának.  ?
>>    tehát ha 255-nél több byte-ot szeretnék olvasni, akkor hogyan
>> fog ez működni?
>>    (Valami elkerüli a figyelmem, de nem tudok rájönni, hogy mi.
>> A válasz üzenet is és a kérés üzenet is byte-okban adja meg
>> az adatok számát. Akkor hogyan lehet, hogy az egyik két byte-ot
>> tart fenn erre, a másik, a válasz meg csak egyet?)
>>
>>
>>     Üdv.: Horváth Zsolt
>>
>> -----------------------------------------
>>           elektro[-flame|-etc]
>>
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]