> Elsőre arra gondoltam, kössön sorba egy kondit,
> akkor a relé egy pillanatra meghúz és hiába tartja
> nyomva egy idő után elenged. Ez DC-nél egyszerű is volna!
Ez működik váltóra is: kondi, sorban egy dióda, párhuzamosan egy
ellenállás. Ha megnyomod, ad egy áramimpulzust, ha elengeded, kisül és
legközelebb mehet újra. Ha nyomva tartod, akkor csak az ellenállás árama
marad folyamatosan. A pontos számra nem emlékszem, de jó pár milliamper
kell ahhoz, hogy behúzzon, számítanak a glimmlámpás kapcsolókra.
Már csak azt kell kipróbálni, hogy mekkora kondenzátor kell ahhoz, hogy
a mostani automata behúzzon és kideríteni, hogy esetleg érzékeny-e a
polaritásra.