2014.04.04. 8:43 keltezéssel, Fekete Róbert írta:
> nem teljesen tiszta, de
> nullázott védelem ügye okés nincs vele semmi gond
> lényeg
> az órától elindul a négy madzag, és az FI (EV) relé előtt ahogy
> beérkezik a dobozába osztod le a nullát a védővezető sínre is, innentől
> már mihelyst a nulla keresztülmegy a FI (EV) relén már a védővezetőn
> folyó áramot, vagy bárhova máshova elfolyó áramot a FI (EV) relé
> érzékelni fogja és PONT

így már szerintem tiszta amit írt, nem akarja közösíteni a nullát a 
földdel máshol.

A védőföldet meg leföldelheti máshol is, sőt, jobb is, ha leföldeli, 
mert ennek pont az a célja, hogy a helyi talajpotenciált felemelje a 
földelővezeték potenciáljára földzárlatkor. Egy 40..100m-rel odébbi 
szonda nem emeli fel.

Ez az EV relét nem zavarja, mert normális esetben a nullán folyik csak 
áram, és azzal az EV után nem köti már össze.