[elektro] Földkábel átmérő számítása
potyo
potyo.ada at gmail.com
Thu Apr 3 20:07:24 CEST 2014
És hátul is össze volt kötve a föld a nullával?
2014. április 3. 20:03 Varszegi Peter írta, <vpelektro at gmail.com>:
> Eddig 4 ér ment hátra, mert olyan földkábel volt lent.
>
>
> -----Original Message-----
> From: potyo
> Sent: Thursday, April 03, 2014 7:02 PM
> To: elektro at tesla.hu
> Subject: Re: [elektro]Földkábel átmérő számítása
>
> Inkább az lesz, hogy akkor is le fog kapcsolni, amikor nem kellene, mert a
> nulla áramának egy része elfolyik a földbe, és a relé meg azt fogja látni,
> hogy nem stimmel valami.
>
> Az nem jó, hogy még az óránál levő FI relé előttről ágaztatni le a négyeres
> kábelt? Legalább ha a melléképületben valami gond történik, akkor nem marad
> az egész ház áram nélkül.
>
> Vagy nem értem a felállást...
>
> Az a 100 m csak a feszültségesés miatt probléma esetleg, amúgy nem
> befolyásol semmit. Eddig hogy ment hátra az áram?
>
>
> 2014. április 3. 18:45 Varszegi Peter írta, <vpelektro at gmail.com>:
>
> > Jelenleg van a lakóház és a melléképületek.
> > Mindenhol földelőszonda közösítés EV relé külön, mert eddig a háztól 4
> > eres
> > kanóc ment a melléképületekhez.
> > De ha így hagyom, akkor a legelső EV az óránál nem fog védeni, hiszen
> > utána
> > a melléképületnél is van egy föld-nulla összekötés.
> > Elgondolásom szerint, ezt a földelést a melléképületeknél meg kell
> > szüntetni
> > és az órától 5 érrel menni hátra.
> > Viszont így az óra és a leghátsó pont között lesz 100m.
> >
> >
> > -----Original Message-----
> > From: Leto Tokarev
> > Sent: Thursday, April 03, 2014 3:05 PM
> > To: elektro at tesla.hu
> > Subject: Re: [elektro] Földkábel átmérő számítása
> >
> > > Ha a mérőszekrénynél lesz földelő szonda, onnan indul az 50m
> > > földvezeték, illik a házhoz is tenni szondát, és annak ott kialakítani
> a
> > > földelést? Mert most még az elején a mérőszekrénynél lesz Fi relé is,
> >
> > Ez uj haz, ugye?
> > Ugyis ki kell alakits epht, ettol lesz foldelesed.
> > Az oratol 3 fazison 4 szal drottal allsz be, nem 5tel.
> > A haz foelosztojaban meg 1 ponton!! osszekotod a zoldsarga rendszeredet a
> > bejovo kekkel
> >
> > > nem tudom annak mennyire kavar be, ha több helyen van földelés.
> >
> > Semennyire, az a fazis-nulla osszeget nezi, tokmindegy neki hova mashova
> > ment el az aram
> > De sztem tedd a haz foelosztojaba a fi relet, igy nem kell +50 metert
> > setaljal mikor leveri
> > (nyilvan ez a vegleges allapot lesz, epitekezes utani. Addig meg maradhat
> > kint a fi h ne bassza agyon a betonkevero a munkast)
> >
> > > Illetve ha a 3 fázist nem egymáshoz képest használom, hanem 3db 230-as
> > > ág lesz a házban, akkor a nulla és a föld vezetékek keresztmetszetét
> > > hogyan kellene meghatározni? Most első körben úgy kértem a 3 fázist,
> > > hogy 2*10 és 1x16A, ezt az utóbbit akarom a napelemes feltöltésre
> > > használni majd -ami lehet hogy nem is lesz elég.
> >
> > Amilyennel viszed eppen a fazist, legyen olyan vastagsagu a masik ketto
> is
> >
> >
> >
> > L
> >
> >
> >
> >
> >
> > -----------------------------------------
> > elektro[-flame|-etc]
> >
> > -----------------------------------------
> > elektro[-flame|-etc]
> >
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro