[elektro] 1F figyelő relé
Pipi
lista at puzsar.hu
Wed Oct 30 22:55:40 CET 2013
2013.10.30. 20:36 keltezéssel, Móczik Gábor írta:
> Hali!
>
> Tudom hogy létezik 3F forgásirány meg fáziskiesés figyelő relé.
>
> Létezik 1 fázisú, ami figyeli az N, L, PE lábakat, és mondjuk az alábbi
> hibák bekövetkezésekor nem ad engedélyező jelet?
> - N/L fel van cserélve
> - nincs PE
> - nem jó a fesz (opcionális)
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
van rá ötletem: 6 dióda, 3 glimm+3ellenállás
a három szálat 3 diódával egybefogod + irányban ez lesz egy "virtuális" +320v
erről a virtuális +ról led vagy glimm a föld és nulla vezetőre, ha virit ok :) (persze ahogy kell,led paralell védelem,ellenáll...)
ugyanigy 3 diódával a virtuális negativ létrehoz, led, vagy glimm a fázisra, ha virit ok :)
azt nem tudja hogy a nulla/föld fel van-e cserélve....
arra figyelni kell hogy védőföld irányba pici villany menjen, az év relé meg ne szólaljon
ja, hogy engedélyező jel kell, akkor 3 db optokapu...
az optokapu kimeneteit csak tranyós fordítás után kötheted párhuzamosan össze,
vagy azt is lehet hogy a 3 kapu kimeneteit sorba kötöd, igy ha valamelyikben nem világít a led akkor szakítanak....
--
Pipi
http://www.puzsar.hu
More information about the Elektro
mailing list