[elektro] Szobatermosztát m e gzakkant
Cser Tamas
maguspr53 at gmail.com
Wed Oct 9 23:25:36 CEST 2013
Kaczmarek Edvard <edk-elektro at babakezek.hu> írta, 2013.10.09.:
>
> Valóban a tápkondi volt a rossz (felére esett a kapacitása), kicseréltem és
> jól szuperál a ketyere. Köszönöm a segítséget!
egy elektro kérdés:
a 2 éve létező ketyere életében áprilistól októberig milyen körülmény okozhatott
intenzív kapacitásvesztést? (az előző fűtési szezon végén még jó volt)
gondolom, hogy nem egy feszültségimpulzus átütés okozta, tehát "nem tüske"
(nincs rövidzárlat)
-----
Az egyes típusok jelzésében a számok a kondenzátorok tesztelése
során alkalmazott feszültségimpulzus nagyságára utalnak,
amelyet a kondenzátornak "rövid" ideig el kell tudni viselni,
nevezetesen: X2: 2500V,
Tehát ezeknél a kondenzátoroknál megengedett, hogy meghibásodás esetén a
kondenzátor átüssön, rövidzárlatot hozzon létre.
( 462.o. RÁDIÓTECHNIKA 2010/10.)
--------------------
vagy hosszabb ideig 250Voltot meghaladó kapocsfeszültséget kapott?
-------
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_792.html?pg=12
"...a kondira megadott feszültség átlépésével gyakorlatilag
felgyorsul annak öregedési folyamata, amivel folyamatosan
veszít kapacitásából. A mérték függ a használat módjától,
a terheléstől.
Hogyha a kondenzátort intenzív terheléses üzemben kívánjuk
használni, a kapacitásmegőrzés érdekében ajánlott túlméretezni
a feszültségtűrését is."
--------------------
More information about the Elektro
mailing list