> Ez a 16mm2 / 25mm2 honnan van?
tavaly kerestem meg azokat a szabványokat, aminél érintett
voltam műanyagdobozosvillanyórában
A csatlakozó vezeték és a fővezetékek vezetőit az MSZ 447 szabvány
alapján feszültségesésre, melegedésre és érintésvédelmi szempontból
kell méretezni
Ez biztosítja a legkisebb feszültségesést és a fővezeték legkisebb
melegedését is. Ha ez nem történik meg, a méretezés nem megfelelő.
http://www.novill.hu/images/stories/Meretezesi%20tabla%20meretlen%20fovezetekhez%20es%20legvezetekhez.jpg
> 20m-en a feszültségesés 6mm2 alu kábelen 32A esetén 3 fázison kb. 1.4%
> 1-es cos fi mellett. Ha tényleg nagyon meg akarod rángatni (egész
> pontosan 32A csúcs környékén állandóra), akkor is elég 10mm2 alu az
> alapterhelhetőségnek csupán 60%-ával számolva! Melyik szabvány mond
> ennél nagyobbat?
ha az ELMÜ-nél is a méretlen oldalon (a szabvány) 1% feszültségesést ír elő,
( a villanyoszlop - villanyóra között )
de a mért oldalon a laikus lakosságnál meg lehet 2% - 3% is a feszültségesés,
(fűtse a falat potyára és fizessen többet a laikus, ugyse veszi észre)
hol van az megtiltva, hogy én is 1%-ot célozzak meg?
1 fogyasztóval 1-es egyidejűségi szorzóval 1 fázissal egy 5,5kW átfolyó
vízmelegítővel + 1db 2kW indukciósat már az 1x32A határánál vagyok
ja, és az 1 fázis+1nulla+1föld 16mm2 aluból együtt is mindössze 300Ft/m
> 4mm2 rézen van 50m-en(!) ~3% esés, 70% esetén 32A kivehető
> (állandóra!). Ha nagyon biztosra akarsz menni, 6mm2. Ez utóbbi aluból
> 10-es lenne. De ekkorát nem fogyasztasz, az tuti..
1 fázissal egy 5,5kW átfolyó vízmelegítővel 1db 2kW indukciósat már az
1x32A határánál vagyok nyáron, télen még talán elbírna még egy mikrot is
> --
> tibi
>
> Cser Tamas <maguspr53 at gmail.com> írta (2013. október 6. 23:16):
>> Móczik Gábor <pm_levlista at progzmaster.hu> írta, 2013.10.06.:
>>>
>>> Komolyan nem értem, hogy új építésnél mi viszi rá az embert, hogy alu
>>> vezetéket építsen be, ráadásul feleslegesen össze is toldja fél méteren
>>> belül...
>>
>> nekem ez nem új épület, csak "felújítás" ill. bővítés kategória,
>> és ha nagyon akarnám, az öreg vezetéket is meghagyhatnám
>> persze nem hagyom
>>
>> igazán kb. 25méterrel arrébb akarok 30A-rel is megrángatható kanócot,
>> és oda az "így szoktuk" kivitelezőt 1,5mm2 vagy max 2,5mm2 kanóccal
>> kevésnek tartom
>>
>> pl. 20m betápnál a 32A-nél is csak határértéken van a 16mm2 alusodrony
>> mert 21m betáp mellett már 25mm2 alusodrony kellene a szabvány szerint
>>
>> az alusodrony érdekes a villanyóránál, mert a szorítócsavarok bele mennek
>> a sodrony szálai közé, és nem egy lemezt szorít (és azon keresztül a
>> sodronyt),
>> mint pl. a kismegszakítónál
>>
>> ja, az óra alatti első dobozba a 16mm2 alusodronyt nem tudtam volna
>> rendesen bevezetni, a 10mm2 rézsodronyt még úgy-ahogy,
>> szóval emiatt lett szorítókengyeles sorkapocs által megoldva
>>
>> -----------------------------------------