[elektro] zavarszűrés

Info info at kiralyelektronika.hu
Tue Nov 19 01:39:19 CET 2013


> erről jut eszembe
> ha van egy 230V mágneskapcsoló aminek a tekercsét nyomógomb kapcsolja a 230VAC-ra
> akkor pl a fenti rc tagot a tekerccsel vagy a nyomógombbal párhuzamosan jobb tenni.

Ha a tekercsre teszed rezgőkörré alakul, és amikor épp
megszakítod a táplálást, akkora feszültség alakulhat ki, hogy
átüthet a szigetelés. Ha a nyomógombra teszed akkor pedig az okozhat
veszélyt, hogy a kondi átüthet, zárlatossá válhat.
Mindkettőre a soros ellenállás megválasztása ad megoldást.

> én úgy gondolnám a tekerccsel,

Iparban a tekercsre tesznek, lásd mágneskapcsoló/relé kiegészítők.

> de ha arra gondolok hogy ha nyomógomb helyett pl triak van akkor a
> snubbert a triakkal szokták párhuzamosan
> Ha ugye ideális 0 belső ellenállású lenne a 230V akkor mindegy lenne

Igen, a motor ilyenkor nem kap snubbert :)

> hogy lesz kevesebb a kisugárzott zavarás?

Ha a tárolt energiát helyben alakítod át, és nem elvezetve :)

Összességében, mivel konkrét válasz született :) én hasraütéssel
mindíg arra teszem a snubbert, amit épp védeni szeretnék.
Ezt felülbírálom azzal, hogy ha nem tudom mi lesz rákötve, akkor
a terhelésre, és a kábelezés  jól  fog  sugározni...ezt pedig
felülbírálom azzal, hogy nem okozhat balesetveszélyt a gép, ha
zárlatossá válik a snubber.
PLC kimeneti modulokban a terhelést védi a suppressor pl.
Elég nagy nyugalmi áram mehet rajta egy szenzornak, ha a kimenetet
védené.