[elektro] fazishasogatas vs. toroid ?
Info
info at kiralyelektronika.hu
Mon Nov 18 17:04:22 CET 2013
> aztán, ha már tudok feszültséget macerálni, akkor Paschen szikraközös játékát
Nehogy tegyél 375V-os szikraközt a hálózatra!
Ami bejön az oszlopról zavar, mind nálad fog lecsapódni!
A villámvédelmet először papíron kell tervezni. Először a kívülről
bejövő vezetékeket meghatározni, ellátni szikraközzel.
Ha láttál régi telefonvonal-becsatlakozást, az egy kiváló példa:
ahogy bejön a kanóc, rögrön túlméretezett bizti, hogy csak ív esetén
menjen ki, majd azonnal, ott helyben földelés szondával.
A hálózatra is ezt kell tenni, ahol bejön a madzag, jó nagy bizti
(amit már évek óta lehagynak, csak kismegszakító van), és ez után
szikraköz, 1-2 kV-ra. A földelés itt fontos, nagyon kicsi ellenállású
legyen. Innen viheted tovább a földelést, de ne feledd: ez lesz az új
potenciál-nulla. Villámcsapáskor ennek a feszültsége megugrik, és az
egész házban vinnie kell magával a potenciált. Mintha a ház egy Farady
kalitka lenne, ami belül van azon a földelő-potenciálon lesz.
Utána tehetsz varisztort. A szikraköz és varisztor egymás után nem
sokat ér. A kettő közé kellene induktivitás, azaz valami fojtó, de
legalább villanyvezeték a falban, ami elsugározza a szikraköz
pulzusát, hogy ne égjen sz*rrá a varisztor. Szóval nem csak
lépcsőzetes a neve a villámvédelemnek, de el is kell választani őket
egymástól. Egymás mellé rakva semmit nem ér a plussz befektetés,
a leggyorsabb fog megszólalni mindíg.
Tehát csak ott van értelme a lépcsőzetesnek, ahol ki lehet alakítani.
Lakásba nagyon ritka, nem is használják. Szerintem elég a szikraköz a
betápnál. Varisztorok vannak a készülékekben, amelyikben nincs azt nem
drága cserélni :) (ugye a varosztor és a szikraköz között így lesz
hosszú vezeték, ami szükséges -> a készülék kábele, csatlakozása, fali
kábel, stb., sok-sok induktivitás és ohmos ellenállás, így fog jól
működni)