[elektro] fazishasogatas vs. toroid ?

hg12345 hg12345 at freemail.hu
Mon Nov 18 16:17:25 CET 2013


Hi, a varisztor néhány milliamperes nyitásakor lecsapja a fi relédet (amire állítva van).

Túlfeszültség védőt akarsz csinálni vagy villám védelmet?

Villám védelem esetén jobban jársz a kisérletezés helyett ha számolsz, mondjuk 10kA felett ami bejön a vezetéken, ezt az áramot kell úgy elemésztened, a hogy a föld és a belső hálózat feszültségei ne haladják meg a maximális hálózati feszültséget. Arra ne számíts, hogy bármi leold :-) mire a fi és a biztosíték leold addigra már minden megégett. Első nekifutásban a földelő tüske ellenállását kell megnézni száraz időben, ha nem elég kicsi akkor kell egy hosszabb tüske vagy valami nagyobb kiterjedésű fémtárgy mélyen giliszta színt alatt, némi aktív anód védelemmel..

Ezt egy lépcsőben nem lehet megcsinálni. Szerez egy lángálló műanyag dobozt legalább 3 kamrás kivitelben, kell néhány nagyméretű szikraköz, szintén méretes varisztor, és nyák nagyon vastag rézfóliával, panelon a védelmi lépcsőket marással kell elválasztani, majd úgy beszerelni a több kamrás dobozba, hogy amikor a  fém gőz keletkezik akkor az a következő kamrába nem jusson át stb.. Minden fázist nullát és földet egymáshoz képest külön-külön lépcsőzni kell..
ilyesmi felépítés mellett esélyed lehet egy oszlopról bejövő villám elemésztésére...

------------
Normál hibás hálózati feszültségre meg feszültség figyelés és valami bika triakkal/tririsztorral rövidre zárni a a rendszert, ezeknek számítható a zárlati árama, lényeg nagyobb legyen mint a kismegszakítód vagy a bejövő biztosíték (persze azt kivágni nem érdemes mert csak a művek cserélheti, plomba alatt van.) számítható. Ez sokáig kitart, csak biztosítékot kell visszaállítani, arra ugyelj, hogy a triac/tirisztor hozzávezetése bírja a zárlati áramt, ha ez elgözöl akkor minek az egész.





Cser Tamas <maguspr53 at gmail.com> írta:
>Info <info at kiralyelektronika.hu> írta, 2013.11.18.:
>>> szabályozhato toroid (0 - 250V) hiányában kérdezném:
>>
>> Az  a tény, hogy a kéziműszerrel 0-250V-ot mérsz, még nem jelenti azt,
>> hogy   ott   valóban   annyi  is  lesz  fázishasítás után. Minek neked
>> toroid ? :)
>
>sima hálózati 230-235VAC 50Hz-nek mondot színusszal konnektorról
>csináltam 220/220 trafóval460-470VAC-ot varisztor próbáláshoz
>
>ha valahogyan a 275V, 290V, 300V stb  megcsinálom 138-145-150V----230Vról,
>az érdekelne, hogy hány volton csapja le pl. a FI-relét
>
>aztán, ha már tudok feszültséget macerálni, akkor Paschen szikraközös játékát
>(letörési feszültség)
>
>Gas       Vs min(V)         pd at Vs min(torr cm)
>Air            327               0.567
>
>ami állítólag 7.5 Mikrométer [µm]   =   0,0075 Milliméter [mm]
>
>for  = 7.5×10^-6 m·atm. This is 327 V
>in air at standard atmospheric pressure at a distance of 7.5 µm.
>-----------
>csak sehol sincs leírva, hogy VAC vagy VDC  vagy milyen volt Paschen
>mérésekor, mert
>pl. 231,9VAC -> 327VDC már akár ki is elégítheti a Paschen 327V-ot :-)
>vagy
>pl. Tesla forgószikraközével csinálta?
>
>-----------------------------------------
>          elektro[-flame|-etc]



More information about the Elektro mailing list