[elektro] VARISZTOR teszt lesz holnap
Cser Tamas
maguspr53 at gmail.com
Tue Nov 12 23:24:48 CET 2013
VARISZTOR teszt lesz holnap
(holnap veszem kb 100Ft beáldozásával)
a ketyere 275VAC D=23mm 1W JVR20N431K11Y (JOYIN)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/334525/RFE/JVR20N431K11Y.html
az adatlapja szerint Clamping Voltage V @5A oszlopnál 710V
emulálok egyszerre 2 szolgáltatói hálózati hibát:
a) egyik 20 kilovoltos vezetéken lévő transzformátorállomás
meghibásodása a 20/0,4 trafón ami miatt 1fázison 230V helyett
400V akar bejönni
b) A kötegelt vezető szerkezeti struktúrája miatt :
* Fázis-nulla felcserélése a gerincben, vagy a fogyasztói
csatlakozó visszakötésekor
ehhez 400V helyett csak 460Voltot tudok csinálni, egy biztonsági
trafó 230/230 helyett 230+230V=460V autotrafóként
(nulla -- tekercs 1 -- fázis (230V) -- tekercs 2 (460V) --
villanykörte -- nulla )
(nulla --------------------------------varisztor (460V)---)
2db 60W villanykörte sorbakötve hasonlóan, mint a villanyszerelők
próbalámpája
hány perc (vagy sec) várható a varisztor kihalásáig?
(0,3A a villanykörtés terhelés)
More information about the Elektro
mailing list