[elektro] Gondolkodó varisztorok a DEHN-nél

hg12345 hg12345 at freemail.hu
Mon Nov 11 12:41:09 CET 2013


Hi,

a ZOV elég nagy tűréssel gyártható anyag, minden adat amit olvasol min. +-10% toleranciával értendő.
Ilyen adatokat még nem láttam katalógusban amit írsz, valószínűleg figyelmetlen voltam.

Mit szeretnél vele csinálni, hogy ennyire körüljárod a témát? 

Tudtom szerint két feladatra használják varisztort, de ez a két dolog is nagyon hasonló.

- túlfeszültség védelem. Itt a karakterisztika alapján méretezhető a "biztosíték áramkör", itt használható a 1mA, 1A, 5A karakterisztika adat, persze a szórás mellett ezek eléggé kérdéses adatok.

- impulzus szűrés, itt a fenti adatok kevésbé izgalmasak, inkább a 8/20u (10/1000us ismétlődéssel) ) szabványos impulzus áramát vagy energiáját adják meg, és mennyit bír ezekből. Amikor elérte megfelelőszámú impulzust a varisztor tönkremegy és a következő pulza már pusztító az áramkörre nézve.
Erre van az általad említett intelligens  megoldás.....

A fenti alkalmazások és megfontolások leginkább a készülék gyártók számára fontosak, mert az EMC vizsgálatok egy részének ezekre is hatása van, ill. nem mindegy jogilag mit vállalnak a termékre.

Javítás esetén, mielőtt cseréled a  varisztort az előtte lévő áramköri elemeket is ellenőrizni kell általában nem bírják ki a varisztort tönkremenetelét (főleg a soros eszközök), a varisztort meg átmérő és feszültség azonosság mellett kell cserélni, és kész. (((Persze lehet tudományosan is. A működést csak, tartalék  alkatrészek birtokában érdemes kipróbálni :-()
 

Cser Tamas <maguspr53 at gmail.com> írta:
>hg12345 <hg12345 at freemail.hu> írta, 2013.11.09.:
>> Jobban jársz, ha elolvasod a varisztor gyártók műszaki paramétereit, sok cég
>> gyárt, és teljesen mindegy melyiket olvasod, mert mind ugyanaz
>> szilicium-karbid....
>
>clamping voltage 5A terhelésnél 710V mit jelent?
>( a "könyökponttól tovább növögetve eddig a halálpontig" ?)
>
>az érthető a számomra, hogy 275VAC (350VDC) felett dolgozik
>
>de a 430V at 0,1mA mire utal(a 710Volttal szemben)?
>( akkor ez a "könyökpont")
>
>VARISZTOR
>275V D=23mm 1W JVR20N431K11Y (JOYIN)
>br 100Ft alatt, szóval ez kigazdálkodható
>
>> Amit ráírnak a varisztorra az u.n. 1mA könyökpont  (az olyan mint a zéner
>> feszültség) Ez a lavina effektus beindulási pontja. Természetesen függ az
>> üzemi hőmérséklettől és a gyártási szórástól, Ezek mind megadott
>> paraméterek. A lökőáram a tömegétől függ, lábas eszközöknél a tárcsa
>> átmérőtől. Egy kicsit rásegít a kapacítása, mert amikor még nem működik
>> akkor ez egy kondenzátor...., de pici impulzusokra jó....
>>
>> A bemeneti védelem esetében tényleg intelligens :-), mindig digitálisan
>> jelzi a hiba meglétét :-().
>> Túlfesz esetén elszíneződik, kifolyik belőle az ón, nagyon nagy esetben meg
>> hiányzik tárcsa !!!!
>>
>> Használatával vigyázni kell mert integráló hatású, ha túlléped az adott
>> időre megadott energiát elnyelést akkor is tönkre megy.
>>
>> Önmagában használva nem sokat ér, mert nem kiszámítható az öngyilkosságának
>> a hatása a rendszerben, vagyis hol fog megszakadni a vezetés. Ezért mindig
>> valamilyen biztosítékszerű alkatrész mögött használják.
>> Ez lehet, biztosíték :-), PTC (öngyógyuló biztosíték), Fusiable resistor
>> (biztosíték karakterisztikájú ellenállás), vagy NYÁKON elvékonyított
>> vezető....
>
>-----------------------------------------
>          elektro[-flame|-etc]
>



More information about the Elektro mailing list