[elektro] Gondolkodó varisztorok a DEHN-nél
hg12345
hg12345 at freemail.hu
Sat Nov 9 09:05:22 CET 2013
Jobban jársz, ha elolvasod a varisztor gyártók műszaki paramétereit, sok cég gyárt, és teljesen mindegy melyiket olvasod, mert mind ugyanaz szilicium-karbid....
Amit ráírnak a varisztorra az u.n. 1mA könyökpont (az olyan mint a zéner feszültség) Ez a lavina effektus beindulási pontja. Természetesen függ az üzemi hőmérséklettől és a gyártási szórástól, Ezek mind megadott paraméterek. A lökőáram a tömegétől függ, lábas eszközöknél a tárcsa átmérőtől. Egy kicsit rásegít a kapacítása, mert amikor még nem működik akkor ez egy kondenzátor...., de pici impulzusokra jó....
A bemeneti védelem esetében tényleg intelligens :-), mindig digitálisan jelzi a hiba meglétét :-().
Túlfesz esetén elszíneződik, kifolyik belőle az ón, nagyon nagy esetben meg hiányzik tárcsa !!!!
Használatával vigyázni kell mert integráló hatású, ha túlléped az adott időre megadott energiát elnyelést akkor is tönkre megy.
Önmagában használva nem sokat ér, mert nem kiszámítható az öngyilkosságának a hatása a rendszerben, vagyis hol fog megszakadni a vezetés. Ezért mindig valamilyen biztosítékszerű alkatrész mögött használják.
Ez lehet, biztosíték :-), PTC (öngyógyuló biztosíték), Fusiable resistor (biztosíték karakterisztikájú ellenállás), vagy NYÁKON elvékonyított vezető....
Egyébként a ledes tápfeszültség figyelőkben "áramkorlátozó dióda" vagy PTC van, és nem Varisztor! (Az utóbbi esetben csak egyszer működne :-).
Cser Tamas <maguspr53 at gmail.com> írta:
>Info <info at kiralyelektronika.hu> írta, 2013.11.09.:
>>> a kisebb varisztorainkat pl. a kínai ups-ekben, vagy a márkás PC
>>> tápokban,
>>> (Dell, Delta) vagy a Codegen és Varga és társaiban hogyan figyelik?
>>
>> Sehogy.
>> Nemtom, mire gondoltál? Kap egy számláló processzort, és
>> elfütyüli a Für Elise-t ? :)
>
>közben keresgélés közben találtam, hogy üzemi helyzetben, jó állapotban
>1mA, --->> döglés előtt üzem közben növekszik
>
>talán nem fütyüli el a Für Elise-t, de volna mérhető paramétere :-)
>------------------------------------
>...feszültségkorlátozó védelmi elemet, mint például a
>varisztor vagy szupresszor dióda....
>Ezen kívül a varisztoron normál
>üzemben ún. szivárgó áram folyik keresztül, ezért ezen
>készülékek nem alkalmazhatók a fogyasztásmérő előtt.
>
>www.dehn.hu/pdf/pdf11/varistor1.pdf
>
>...feszültségre kapcsoló a szikraköz vagy a gáztöltésű
>túlfeszültség-levezető -,...
>Ezen kívül normál üzemben nem folyik szivárgó áram
>a védelmi készüléken keresztül, ennek következtében
>alkalmazása a mérő előtt is lehetséges.
>--------------------------------
>szóval végülis észrevehető egy bimetállal
>üzemi 1mA keveset disszipál,
>saccra 50mA-nél elsárgul a gondolkodója
>saccra 100mA-.nél elpirosodik a gondolkodója
>
>
>> A varisztor sima feszfüggő ellenállásként kezdte életét, csöves
>> tv-kben azzal stabilizálták a booster feszt, azután a nyakbaakasztós
>> ledes feszteszterekbe is került osztótagnak, mivel nagyon gyorsan
>> reagál. Ezután jött, hogy teljesítmény tüskét is el tud nyelni.
>> A technika gyorsabban fejlődött, mint az igény a tartós működésre.
>> Mindenhol kell kismegszakítónak/biztinek lennie, majdcsak leold
>> valamelyik.
>>
>> Ahhoz, hogy szétrobbanjon eléggé alulméretezettnek kell lennie.
>> Vagy a bekötő vezetéket vékonyítják el, vagy a készülékre írják a
>> javasolt bizti értékét. Többi nem számít.
>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>>
>
>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro
mailing list