[elektro] gazkazan leveri a firelet

Fekete Róbert frobi at harden.hu
Fri May 31 20:57:12 CEST 2013


vagy a nulla vezető hibádzik és van egy kis szivárgása valaminek
megnézném első körben a hálózatra csatlakozás pontjait...

természetesen egyesével minden működő elem kiköt és próbál
rögtön meglesz a hibás

R.

2013-05-31 20:48 keltezéssel, toth.peter at tilonasec.hu írta:
> Szia!
> Valahol a védőföld fele folyik áram.
> Talán a keringető szivattyúnak ment el a szigetelése.
> Valahol meg kell találni Mohm mérővel a testzárlatot.
>
> ToPe
>
> 31.05.2013 20:43 időpontban Vajk Fekete ezt írta:
>> Sziasztok,
>>
>> Ez az atkozott gazkazan. Egyszercsak ugydontott leveri a firelet.
>> Hogyan
>> fognatok hozza a debugolashoz?
>>
>> Vajk
>> -----------------------------------------
>>            elektro[-flame|-etc]
>
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]
>



More information about the Elektro mailing list