[elektro] villám
Cser Tamas
maguspr53 at gmail.com
Tue May 28 23:21:37 CEST 2013
njgynjgy at gmail.com <njgynjgy at gmail.com> írta, 2013.05.21.:
> A villámvédelem a villamos biztonságtechnika része, tipikusan az
> amit
> nem népszavazással kell megoldani. Kötelező (!) szabvány foglalkozik vele.
> Ha okosodni akarsz akkor MEE, BME, Dehn und Söhne, OBO Bettermann,
> a
> villámvédelem fő szakértői. Utóbbiak interneten is elérhető katalógusai
azért picit árnyaltabb a helyzet
------------------------------------------
Biztonságos villámáramutak
Az áramszolgáltatók 1998-ig csak a mért hálózaton engedték meg a
villámáram-levezető
szikraközök beépítését! Villámcsapás után azonban olyan maradó meghibásodások és
energiaellátási zavarok keletkeztek (villám specifikus energia 10 MJ/ohm),
amelyek miatt újabb üzembiztosabb villámáramutakat és zárlatvédelem megoldásokat
kellett engedélyeztetni. Ha a villámáram-levezetőt a mért hálózaton, a
fogyasztásmérő után építik be, akkor a transzformátor felé elfolyó villám-ágáram
a mérő előtt beépített zárlatvédelmet (ha az kismegszakító) szétrobbantja, és
a mérő is többnyire tönkremegy. Energiaellátás kiesése és tartós üzemzavar
keletkezik.
2002 után az MSZ 447:1998/1M2002 Túlfeszültség-védelem 2.6.1. pontja a
villámáram-levezető beépítésének áramköri kialakítását már nem írta elő. Addig
nem rendelkezett a szabvány sem a villámáramlevezetők zárlat és
túlterhelés-védelmének
áramköri elrendezésével és működési feltételeivel sem.
http://muszakilapok.hu/elektroinstallateur/emcvillamvedelem/147-kerdesekafogyasztasmerokbeepiteserol20080124
---------------------------------
aztán a legújabb, villanyóra előtti, plombált dobozba tett 3f késes olvadóbiztis
dolgok csak a szolgáltató villanyóráját védik, és a szolgáltató trafóját
> tartalmaznak a felhasználók számára egyszerűsített villámvédelmi
> tájékoztató ismereteket, tartanak villámvédelmi szakma napokat,
> előadásokat, publikálnak az Elektrotechnikában és az
> Elektro-Installateurben. A MEE villámvédelmi vizsgálói tanfolyamot is
> szokott szervezni.
> Új építés esetén a villámvédelem megtervezése a villamos tervező
> feladata. Meglevő létesítmény esetén a villámvédelem a kötelező időszakos
> elektrotechnikai megfelelőségi vizsgálat keretében kerül vizsgálatra.
> Nem megfelelő villámvédelem esetén a biztosítók megtagadhatják a
> kártérítést.
>
> njgy
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "Horváth Péter" <justicefriend at freemail.hu>
> To: <elektro at tesla.hu>
> Sent: Tuesday, May 21, 2013 10:49 AM
> Subject: Re: [elektro] villám
>
>
>> Én nem raknék rendes leföldelt villámhárítót a házamra. Gondolom ebbe
>> gyakrabban vág be a villám,
>> és akkor az indukció és a talajban kialakuló lépésfeszültség miatt megy
>> tönkre minden. Nem szeretném
>> a szomszédtól is elcsalolgatni a villámcsapásokat.
>>
>> Viszont ha nincs a tetőn semmi fém, és mégis belevág a villám, akkor
>> lehet
>> kigyullad a tetőszerkezet, főleg ha deszkára rakott,
>> gumi cserépből van.
>>
>> Viszont mi van akkor ha teszek egy drótot (vagy antennaárbócot) a
>> tetőgerincre, de nem földelem le ??
>> Valószínűleg nem fog kigyulladni a tető, mert nagyobb felületen lép be az
>> áram a tetőszerkezetbe.
>> Szerintem még taszítja is a villámot, ha feltöltődik a kialakult
>> sztatikus
>> tér hatására.
>>
>> Mit gondoltok? Hülyeség?
>>
>> A Tétényi fennsíkon lakom, és ott több szomszédnak is van 6-8 m
>> antennaárbóc a széchenyi-hegyi antennamikro miatt,
>> a családi ház tetején. Ezekbe soha nem vág be a villám. Viszont a sokkal
>> alacsonyabb villanyoszlopba, és telefonkábelbe igen.
>>
>>
>>
>>
>> 2013.05.18. 10:04 keltezéssel, Skandar Graun írta:
>>> Sziasztok.
>>>
>>> Egy ismerősömnél tegnap éjszaka becsapott a villám. Mint kiderült, már
>>> másodszor.
>>> Dombtetőn van a ház.
>>> Gondoltam, segítek neki némi jobb villámvédelemben.
>>> Egyrészt ajánlottam neki, hogy 10-15 m-re oszlop, külön villámhárítóval.
>>> Másrészt arra gondoltam, hogy valami úton-módon faraday kalickát kéne
>>> csinálni a házból villám ellen.
>>> Van-e erre valakinek tapasztalata?
>>>
>>> A tegnap este mérlege: Kiégett bejövő kábel, tönkrement fagyasztók,
>>> felrobbant telefontöltő és telefon...
>>> TV-k, számítógép... szóval a biztosítás mellett is egy csomó pénz és
>>> nyűg.
>>> -----------------------------------------
>>> elektro[-flame|-etc]
>>>
>>>
>>
>>
>>
>>
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro