[elektro] villám

Móczik Gábor pm_levlista at progzmaster.hu
Wed May 22 07:35:57 CEST 2013


2013.05.21. 10:58 keltezéssel, Kovács József írta:
> A villám tőlük cirka 40-50 méterre csapott egy jegenye fába.
>
> A routerek és pc-k villámvédős UPS-en át voltak táplálva.
> Ennyit erről... a védelem molyfingra jó.
> Közeli villámra nulla.

Ezek az eszközök jó eséllyel nem a tápon direktben beugrott fesz miatt 
mentek tönkre, hanem a villámáram által okozott mágneses tér indukált 
akkora feszültséget _minden_ villámmal nem-merőleges irányú vezetőben.

Valahol van egy írás, most épp nem találom, ahol leírják, hogy egy 
tipikus villámnál mekkora távolságban egy adott villámra párhuzamos 
vezetőben mekkora fesz indukálódik. Eléggé hajmeresztő értékekről van 
szó. Nem csoda, ha a villám is többszáz kA, és MV nagyságrendben van.

Ez kialakul a tápkábelben, ethernet kábelben, minden vezetékben.

Az hogy van egy (marék) varisztor a szünetmentesben, az a betápon bejövő 
tüskét megfogja, de az indukált fesz ellen nem sokat ér a több (több 
tíz) méterre lévő fogyasztónál.

A hatása csak úgy csökkenthető, ha komplett többszintű villámvédelmet 
építesz ki, azaz az a betápon A+B, köztes részeken C, a készüléknél 
közvetlenül pedig D típusú védelmet építesz be.

Minden vezetékre, táp, ethernet, az ethernet kábel mindkét végén stb...



More information about the Elektro mailing list