[elektro] villám
Info
info at kiralyelektronika.hu
Sat May 18 11:31:35 CEST 2013
> Van-e erre valakinek tapasztalata?
Kétes így hibát keresni, ahhoz többszöri próbálkozás kellene :)
> A tegnap este mérlege: Kiégett bejövő kábel, tönkrement fagyasztók,
Mettől meddig égett ki ? Ez fontos információ.
Nagyjából már elmondták a lényeget: tetőre 1-2-4 kinyúló pálca,
minden oldalon levezetve távol a faltól (20-30cm), külön szondákra, a
szondáknál oldható kötéssel. Levezetést nem csővel védeni, max szögvas
takarással. Rondának ronda lesz, de működőképes.
A készülékeket viszont nem fogja megvédeni.
Már csak azért sem, mert a talajon a földelőszondák és betáp között
is lesz jókora potenciálkülönbség.
A magam részéről azt javaslom, hogy a földelések által meghatározott
négyzeten belülre (ház aljaztot bontva) megfelelő földelést, és
mintegy nullpotenciál azt használja a már említett "A"
túlfeszültségvédelem csatlakoztatási pontjának.
Persze ide be kell kötni a bejövő PEN vezetőt (a 4 levezetőhöz
ne!), ezáltal a kintről jövő tranziens a ház alapterületének
potenciáljára kerülne.
A bejövő vezeték kábelezésénél a levezetőhöz hasonló módon kell
a kivitelezést megcsinálni: nagy ívben fordulás, rögzítésekkel.
Ezt már lehet vascsőben vinni (középre földelve).
More information about the Elektro
mailing list