[elektro] PIC AD - gond

Adam Huszar adam.huszar at gmail.com
Sat Mar 30 06:53:27 CET 2013


Ha gyors áramlejek vannak, pl. kapcsitáp, akkor mindig be szoktam tenni egy
követőerősítőt az AD elé, hogy minél rövidebb idő alatt feltöltse az AD
bemeneti kondiját (asszem ez az acquisition time :D). Ha valami hálózati
frekvenciás cuccról van szó, akkor annyira nem érdekes.

Adi


2013/3/29 Pataki István <pataki.istvan at freemail.hu>

> Összeérnek az adatvezetékek:) A programot nézd át jól, minden, a lábra
> vonatkozó beállítást, esetleg próbából csinálj más, csak erre szóló
> algoritmust. Mekkora Rg-vel hajtod meg a bemenetet?
> Üdv
> pi
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "Pogáts Árpád" <pogats.arpad at kabelszat2002.hu>
> To: <elektro at tesla.hu>
> Sent: Friday, March 29, 2013 8:06 PM
> Subject: [elektro] PIC AD - gond
>
>
> Üdv a nagyérdeműnek!
>
> Ötletet keresek a felmerült probléma megoldásának ügyében.
> Az elkövető: PIC18F46K22.
> Adott egy AD csatorna, melyen érdekes jelenséget produkál, több példány
> is. (mindegyik)
> Egy lineáris HALL szenzor jelét méri, mely szenzor nyugalomban táp/2
> feszültségen van.
> Ha olyan polaritású mágnessel közelítem, ami a szenzor kimeneti
> feszültségét csökkenti,
> akkor minden tökéletesen működik, a mért érték teljesen pontosan követi
> a feszültség
> változását.
> Viszont.
> Ha megfordítom a mágnes polaritását, akkor a mágnes közeli állapotában a
> feszültséget megfelelően
> méri, majd a mágnes óvatos távolításával hirtelen a mért érték
> visszaugrik középértéknek
> megfelelő bináris értékre. (AD-ból kiolvasott adat) Ezzel párhuzamosan
> folyamatosan mérem műszerrel
> a szenzor feszültségét és az analóg jel NEM ugrik, szépen folyamatosan
> csökken.
> Tápfeszből veszem az AD referenciáját: 3,0 V
> Mérendő jel változásának tartománya: 1,5-1,2V egyik irányban.
> Mérendő jel változásának tartománya: 1,5-1,75V másik irányban.
> A hibás mérés esetén a feszültséggel arányos mért érték 1,65V-ig jól
> követi a bemenetet,
> majd ezt a küszöbértéket lefelé elhagyva (bin.: 580) az AD kimenete
> hirtelen "fél tápra" (bin.: 511) ugrik.
>
> Baromira nem értem a dolgot.
>
> Ezen kívül több analóg mérés is van az eszközben azokkal semmi gond.
>
> Mi ez?????
>
> Tudna valaki ötlete adni? Mit nem látok?
>
> Előre is köszönettel!
>
> üdv:pogi
>
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
>
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
>


More information about the Elektro mailing list