[elektro] PIC AD - gond
Horvath Janos
winnerbt at fibermail.hu
Fri Mar 29 20:26:14 CET 2013
Szia!
Véletlenül nem forrás kimenetű az áramszenzorod?
JAni
20:26
> Üdv a nagyérdeműnek!
>
> Ötletet keresek a felmerült probléma megoldásának ügyében.
> Az elkövető: PIC18F46K22.
> Adott egy AD csatorna, melyen érdekes jelenséget produkál, több példány
> is. (mindegyik)
> Egy lineáris HALL szenzor jelét méri, mely szenzor nyugalomban táp/2
> feszültségen van.
> Ha olyan polaritású mágnessel közelítem, ami a szenzor kimeneti
> feszültségét csökkenti,
> akkor minden tökéletesen működik, a mért érték teljesen pontosan követi
> a feszültség
> változását.
> Viszont.
> Ha megfordítom a mágnes polaritását, akkor a mágnes közeli állapotában a
> feszültséget megfelelően
> méri, majd a mágnes óvatos távolításával hirtelen a mért érték
> visszaugrik középértéknek
> megfelelő bináris értékre. (AD-ból kiolvasott adat) Ezzel párhuzamosan
> folyamatosan mérem műszerrel
> a szenzor feszültségét és az analóg jel NEM ugrik, szépen folyamatosan
> csökken.
> Tápfeszből veszem az AD referenciáját: 3,0 V
> Mérendő jel változásának tartománya: 1,5-1,2V egyik irányban.
> Mérendő jel változásának tartománya: 1,5-1,75V másik irányban.
> A hibás mérés esetén a feszültséggel arányos mért érték 1,65V-ig jól
> követi a bemenetet,
> majd ezt a küszöbértéket lefelé elhagyva (bin.: 580) az AD kimenete
> hirtelen "fél tápra" (bin.: 511) ugrik.
>
> Baromira nem értem a dolgot.
>
> Ezen kívül több analóg mérés is van az eszközben azokkal semmi gond.
>
> Mi ez?????
>
> Tudna valaki ötlete adni? Mit nem látok?
>
> Előre is köszönettel!
>
> üdv:pogi
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro