[elektro] Gázpalack mérleg

Gergely "FcR" Dallos fcr at fcr.hu
Mon Mar 25 14:04:08 CET 2013


Vagy egy optointerrupter és kilyukasztani a tárcsát ahol a küszöbszint van.

Fekete Róbert írta:
> milyen nehezek a palackok?
> esetleg fürdőszobamérlegen egy elfordulásérzékelővel ?
> bár kissé parasztos
>
>
>
>   
>>
>> 2013.03.25. 11:54 keltezéssel, TavIR írta:
>>     
>>>    Sziasztok!
>>>
>>>    Adott egy CO2 gázpalack. Ezt kellene detektálni, hogy mikor kezd
>>>    kifogyni. A nyomásmérés nem járható út, így ötletként felmerült, hogy
>>>    tegyünk alá mérleget, ami so9ros kimenettel bír. Fejlesztés nem terv
>>>    jelenleg.
>>>
>>>    Viszont ilyen mérleget merre találok? Nem (nagyon)költségérzékeny a
>>>    projekt. Amik felmerültek, hogy a mérleges cégeket körbejárni (pl.
>>>    Mettler-Toledo). De hátha valakinek van már gyakorlati tapasztalata is,
>>>    hogy mi lehet a bukta...)
>>>
>>>    Egy mélyhűtő gép vészrendszerének ellátásához kell, a hűtő egy standard
>>>    raktárhelyiségben van (a CO2 miatt O2 + CO2 szintérzékelőt is be kell
>>>    telepíteni)
>>>
>>>
>>>    Köszönöm, Robert
>>>       
>
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]



More information about the Elektro mailing list