[elektro] kétkezes indítás

Móczik Gábor pm_levlista at progzmaster.hu
Wed Mar 20 13:47:34 CET 2013


2013.03.20. 10:36 keltezéssel, Vajk Fekete írta:
> vagy ugy csinalni mint a mikrosutonel. Ha a ket erzeklo nem egyformat
> erzekel, akkor rovidzar es kesz.
>   - ha tenyleg elromlott az egyik, akkor igyis ugyis szerviz
>   - ha kikotottek az egyiket, akkor megtanuljak hogy nem piszkaljuk.

A kétkezes indításnak nem célja és nem is feltétele hogy nanoszekundumra 
egyszerre nyomják meg a gombot.

Ha pl. két ember dolgozik egy présgépen, egy-egy kézzel tartják a tábla 
lemezt, a másik kézzel meg nyomják a gombot, akkor ha valamelyikük 
elkészül, megnyomja a gombot, majd rövid időn belül megnyomja a másik 
is. Ugyanez lehet négykezes is akár. Kizárt hogy minden kontakt 
elektronikai időléptékben gondolkodva egyszerre zárjon, tűrést kell 
beiktatni.

Emellett normál üzemben is előfordulhat, hogy egyik megnyomja, de valami 
nem sikerült és mégsem indítanak. Ettől nem kéne két órás szervízelésnek 
bekövetkeznie.

A kitámasztás ellen védeni kell, azaz pl. egyes löket üzemben egy 
indítás után mindenkinek el kell engednie a gombot hogy új ciklus 
kezdődhessen.

Kapcsolóhibát kellhet detektálni, van olyan megoldás ami pl. a bontó és 
záró érintkezőt is figyeli, ha valami nem jó, letilt.


Egy adott biztonsági szint felett nem lehet a rendszerben egyetlen pont, 
aminek meghibásodása biztonsági kockázatot idéz elő.
Pl. a fényfüggönyről két jel jön le, biztonsági relének is 2 kimenete 
van, ami két független mágneskapcsolót vezérel ami indítja a motort.
Mindenről van visszajelzés és önteszt, ha valahol az egyik kör 
meghibásodott, nem engedi a működtetést.

Nagyon nem egyszerű ezeket házilag kivitelezni.
Ha emiatt csonkolásos vagy halálos baleset van, akkor igen nagy szarban 
van az ember.

----

Csak hogy példát mondjak, egy sima kis relénél nem tudod 
segédérintkezővel érzékelni, hogy beragadt. Ha a 3 kontaktusból 1 
beragad, 2 visszatér, akkor inkonzisztens státuszt jelez vissza. Van 
olyan mechanikusan kötött relé, aminél ha egy kontaktus összeég, akkor 
minden kontakt beragadt állapotban marad.

Lehet sima relékkel biztonsági kapcsolást felépíteni, csak nehézkes, és 
sok kell belőle. Próbálj meg sima relékkel felrajzolni egy olyan 
egyszerű kapcsolást, ahol egy pedál két vezetéket kapcsol A-ból B-be 
relével. Redundáns megoldás kell, a pedálban két mikrokapcsoló van 
egyszerre működtetve, két relével kell elválasztani, ha bármi elromlik 
--> öntartó hibajelzés kell és nem kapcsolhat B-re.



More information about the Elektro mailing list