[elektro] kétkezes indítás
Móczik Gábor
pm_levlista at progzmaster.hu
Wed Mar 20 13:47:34 CET 2013
2013.03.20. 10:36 keltezéssel, Vajk Fekete írta:
> vagy ugy csinalni mint a mikrosutonel. Ha a ket erzeklo nem egyformat
> erzekel, akkor rovidzar es kesz.
> - ha tenyleg elromlott az egyik, akkor igyis ugyis szerviz
> - ha kikotottek az egyiket, akkor megtanuljak hogy nem piszkaljuk.
A kétkezes indításnak nem célja és nem is feltétele hogy nanoszekundumra
egyszerre nyomják meg a gombot.
Ha pl. két ember dolgozik egy présgépen, egy-egy kézzel tartják a tábla
lemezt, a másik kézzel meg nyomják a gombot, akkor ha valamelyikük
elkészül, megnyomja a gombot, majd rövid időn belül megnyomja a másik
is. Ugyanez lehet négykezes is akár. Kizárt hogy minden kontakt
elektronikai időléptékben gondolkodva egyszerre zárjon, tűrést kell
beiktatni.
Emellett normál üzemben is előfordulhat, hogy egyik megnyomja, de valami
nem sikerült és mégsem indítanak. Ettől nem kéne két órás szervízelésnek
bekövetkeznie.
A kitámasztás ellen védeni kell, azaz pl. egyes löket üzemben egy
indítás után mindenkinek el kell engednie a gombot hogy új ciklus
kezdődhessen.
Kapcsolóhibát kellhet detektálni, van olyan megoldás ami pl. a bontó és
záró érintkezőt is figyeli, ha valami nem jó, letilt.
Egy adott biztonsági szint felett nem lehet a rendszerben egyetlen pont,
aminek meghibásodása biztonsági kockázatot idéz elő.
Pl. a fényfüggönyről két jel jön le, biztonsági relének is 2 kimenete
van, ami két független mágneskapcsolót vezérel ami indítja a motort.
Mindenről van visszajelzés és önteszt, ha valahol az egyik kör
meghibásodott, nem engedi a működtetést.
Nagyon nem egyszerű ezeket házilag kivitelezni.
Ha emiatt csonkolásos vagy halálos baleset van, akkor igen nagy szarban
van az ember.
----
Csak hogy példát mondjak, egy sima kis relénél nem tudod
segédérintkezővel érzékelni, hogy beragadt. Ha a 3 kontaktusból 1
beragad, 2 visszatér, akkor inkonzisztens státuszt jelez vissza. Van
olyan mechanikusan kötött relé, aminél ha egy kontaktus összeég, akkor
minden kontakt beragadt állapotban marad.
Lehet sima relékkel biztonsági kapcsolást felépíteni, csak nehézkes, és
sok kell belőle. Próbálj meg sima relékkel felrajzolni egy olyan
egyszerű kapcsolást, ahol egy pedál két vezetéket kapcsol A-ból B-be
relével. Redundáns megoldás kell, a pedálban két mikrokapcsoló van
egyszerre működtetve, két relével kell elválasztani, ha bármi elromlik
--> öntartó hibajelzés kell és nem kapcsolhat B-re.