[elektro] Cross flow venti -> hővisszanyerő
Vajk Fekete
vajkhu at gmail.com
Wed Mar 20 13:20:32 CET 2013
Azert vannak kidolgozott es bevalt elmeletek. Nehany alapelv:
- allando tartozkodasra szolgalo helyisegbe 15m3/h/fo (tehat haloszoba 30,
nappali 60, stb)
- befujas allando tartozokdasra szolgalo helyisegekbe, elszivas budos
helyisegekbol (furdo, wc, konyha, ciposszekreny). ajtokon resek hogy
csukott ajtonal is mukodjon, ez obliti a kozlekedoket. plusz a hatarozott
iranyu aramlas nem engedi ki a szagokat.
- konyhai elszivo nincs belekotve, az direkt megy ki, esetleg elektromos
kapcsolat, es ha megy az elszivo, akkor a lakasba a befuvas megy nagyobb
teljesitmennyel
- nem leagazasos csovezes, mert nehez beszabalyozni, hanem csillagpontos,
szabvany 75mm gegecsovekkel. egy cso 15m5/h, ahanyszor ennyi egy
helyisegbe, annyi cso megy oda parallel.
Vajk
2013/3/20 charles hoss <charles.hoss at gmail.com>
> Ez egy hibas tervezes szerintem . Orult mennyisegu anyag , mikozben csak
> azert van ra szukseg hogy ne kelljen a levego utjat megtervezni a lakasban
> .
> Sok ismerosnek volt hasonlo gondja es azt latom hogy egyaltalan nincs
> kidolgozott rendszer a tervezok fejeben felenk arra hogy a lakas szellozzon
> .
> Ha a haz egyik oldalat (pl spajz) toltod , a masikat szivod (pl wc) , a
> koztes reszeket meg elered hogy ne zarlatos legyen a fo utvonalon , hanem a
> szobakat is atszelloztesse, akkor nem kell ennyi.
>
> Bye
> Dexter
> 2013.03.20. 10:51, "Xorn" <toth.endre at gmail.com> ezt írta:
>
> > 2013/3/20 Tóth Péter <toth.peter at tilonasec.hu>:
> > >> a 30m3 per fo az nem naponta van hanem orankent!!!
> > > Óránként? Vegyél már 8 liter levegőt másodpercenként :-) Én
> elájulnék...
> >
> > Ez ahhoz kell, hogy a távozó levegő elég CO2-t vigyen magával, hogy a
> > maradék ne okozzon neked gondot benn.
> >
> > Best regards,
> > Andy
> >
> > -----------------------------------------
> > elektro[-flame|-etc]
> >
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro
mailing list