[elektro] Cross flow venti -> hővisszanyerő

Fekete Róbert frobi at harden.hu
Wed Mar 20 11:15:23 CET 2013


hát ezért edzőterem, hogy szokj hozzá :D


2013-03-20 11:07 keltezéssel, Acs Gabor írta:
> Hmmm.... edzőterem szellőztetés nélkül? Sajnos az az általános.
>
>
> Gábor
>
>
> 2013.03.20. 8:46 keltezéssel, Kovács József írta:
>>>> Az a 120m3 talán reális lenne itt nálam.
>>> Én kevesebbel számoltam, mert ahhoz képest, hogy a lakásokban a nyílászárók résein kívül egyáltalán nincs szellőzés,
>>    >  a legminimálisabb légáram is már jelentős javulást kell hogy hozzon.
>>
>> Ez eddig igaz...
>>
>>> A talált adatok alapján egy felnőtt ember normál belélegzett levegője
>>> nem éri el a 20 m3-t naponta. Így egy 4 fős család napi belélegzett levegője 50-100 m3 között lehet,
>>> aminek ha a felét folyamatosan cseréli a gép, bőségesen elegendő kell legyen. Vagyis egy 4 m3/h légszállítású ventilátor elegendő kell legyen
>>> egy átlagos méretű családi házban.
>> Hibás szemlélet!
>>
>> NEM az a lényeg, hogy elég oxigén legyen....
>> Hanem az, hogy a széndioxd NE dúsuljon fel!!!!!
>> (nomeg a pára se)
>>
>> Ehhez kell az óránként átlag 30 m3 friss levegő fejenként.
>> Pihenéshez elég lehet a 20 is, mozgáshoz meg kellhet 50-100 is.
>>
>> Agy használós melóhóz is a 30 csak alsóhangon elég.
>>
>> A CO2 szint
>>
>> KJ
>>
>>> ToPe
>> --------------------
>>
>> „Max von Pettenkofer a belső levegő minőségét a levegő CO2 tartalma
>> alapján értékelte.
>> Megállapította, hogy max 1000 ppm CO2 tartalom a „jó levegő” kritériuma.”
>>
>>
>> ------
>>
>> Mivel sok szó esett mostanában a lakásokban felgyülemlett Co2
>> tartalomról,csináltam egy tesztsorozatot,hogy átfogóbb képet kapjatok a
>> valós értékekről. Természetesen,ez csak az én házamra
>> vonatkoztatható,ezekkel az értékekkel és paraméterekkel együtt.
>>
>>
>>
>> 2 szintes családi ház, a fűtésbe és szellőztetésbe bevont területek:
>> alsó szint 133nm,felső szint 112nm, össz. 640 légköbm.
>>
>> Mivel működik hővisszanyerős gépi szellőztetés,és a mérés idejére
>> kikapcsolható, valós kép kapható a Co2 és a páratartalom alakulásáról
>> mivel a szellőztetést kivéve minden tényező állandó marad.(lakók
>> száma,nm,térfogat,stb)
>>
>> A mérést 6 egymást követő napon végeztem,gépi szellőzéssel és annak
>> mellőzésével.(egy nap szellőzés egy nap mellőzés)
>>
>>
>>
>> A külső környezet: 160,7 Bf (tengerszint felett) -2 és +2 C közötti
>> hőmérséklet, 550 ppm
>>
>> Az épület n50 mellett 0,4 h-1 légcsereszámmal rendelkezik.
>>
>>
>>
>> Szellőzés mellőzése:
>>
>> Hálószoba: 18.66nm, 46,65 légköbm, 2 felnőtt
>>
>> A mérés kezdetén 22 óra, 22,5 C, 49% párat., 1050ppm
>>
>> A mérés végén 8 óra, 23C, 57% párat., 2550ppm
>>
>>
>>
>> Gyerekszoba: 22,38nm, 55,95 légköbm, 1 gyerek
>>
>> A mérés kezdetén 20 óra, 22,5 C, 47% párat., 1010ppm
>>
>> A mérés végén 8 óra, 22,5 C, 53% párat., 1740ppm
>>
>>
>>
>> Dolgozó szoba: 25,49nm, 63,73 légköbm, 1 felnőtt
>>
>> A mérés kezdetén 20 óra, 22,5 C, 47% párat., 970ppm
>>
>> A mérés végén 23,30 óra, 23,5 C, 50% párat., 1540ppm
>>
>>
>>
>> Nappali: 29,36 nm, 79 légköbm, 2 felnőtt és 1 gyerek (ezt egy 240x240-es
>> nyílás összeköti egy másik ugyanekkora helységgel)
>>
>> A mérés kezdetén 15 óra, 22,5 C, 49% párat., 1000ppm
>>
>> A mérés végén 19 óra, 23 C, 50% párat., 1300ppm
>>
>>
>>
>> Gépi szellőzéssel:
>>
>> Hálószoba: 18.66nm, 46,65 légköbm, 2 felnőtt
>>
>> A mérés kezdetén 22 óra, 22,5 C, 43% párat., 860ppm
>>
>> A mérés végén 8 óra, 23C, 44% párat., 1020ppm
>>
>>
>>
>> Gyerekszoba: 22,38nm, 55,95 légköbm, 1 gyerek
>>
>> A mérés kezdetén 20 óra, 22,5 C, 43% párat., 830ppm
>>
>> A mérés végén 8 óra, 22,5 C, 43% párat., 950ppm
>>
>>
>>
>> Dolgozó szoba: 25,49nm, 63,73 légköbm, 1 felnőtt
>>
>> A mérés kezdetén 20 óra, 22,5 C, 43% párat., 830ppm
>>
>> A mérés végén 23,30 óra, 23,0 C, 43% párat., 910ppm
>>
>>
>>
>> Nappali: 29,36 nm, 79 légköbm, 2 felnőtt és 1 gyerek (ezt egy 240x240-es
>> nyílás összeköti egy másik ugyanekkora helységgel)
>>
>> A mérés kezdetén 15 óra, 22,5 C, 43% párat., 830ppm
>>
>> A mérés végén 19 óra, 23 C, 43% párat., 990ppm"
>>
>>
>> -----------------------------------------