[elektro] Cross flow venti -> hővisszanyerő
Vajk Fekete
vajkhu at gmail.com
Wed Mar 20 10:40:34 CET 2013
a 30m3 per fo az nem naponta van hanem orankent!!!
Vajk
2013/3/20 Kovács József <kj at faldeko.hu>
> > 2013.03.20. 8:56 keltezéssel, Kovács József írta:
> >>>> A mi lakásunk légtérfogata ehhez képest kb. 500 m3.
> >> Most számold ki hány ppm lesz a lakásban a CO2 az n fő légzése miatt
> >
> > A kilégzett levegőt veheted: 46000 ppm-nek.
> >
> > A jó szoba/iroda levegő max ~1000 ppm lehet
> >
> > A szabadtéri, amit beengedsz szellőztetéskor
> > lakókörnyezetben mondjuk ~ 600 ppm ...
> >
> > KJ
> >
> > -----------------------------------------
>
> Ha, elfogadom, hogy 30 m3 levegő/fő kell naponta.
>
> Akkor az 4 főre 120 m3 és ez 46000 pmm CO2-t
> tesz bele az 500 m3 (600 ppm-es) friss levegőbe.
>
> Így 120 m3 légcserével durván:
> ((120*46000)+(500*600))/620=~9400 ppm alakul ki
> Ami igencsak szar levegő ...
>
> 30m3/óra fejenkénti légcserével 2880 m3 friss levegő jut be
> ((120*46000)+(3380*600))/3380=~2200 ppm alakul ki
>
> Azaz még ez sem igazán elég...
>
> KJ
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro
mailing list