[elektro] Cross flow venti -> hővisszanyerő

Kovács József kj at faldeko.hu
Wed Mar 20 08:46:47 CET 2013


>> Az a 120m3 talán reális lenne itt nálam.
> Én kevesebbel számoltam, mert ahhoz képest, hogy a lakásokban a nyílászárók résein kívül egyáltalán nincs szellőzés,
 > a legminimálisabb légáram is már jelentős javulást kell hogy hozzon.

Ez eddig igaz...

>A talált adatok alapján egy felnőtt ember normál belélegzett levegője
>nem éri el a 20 m3-t naponta. Így egy 4 fős család napi belélegzett levegője 50-100 m3 között lehet,
>aminek ha a felét folyamatosan cseréli a gép, bőségesen elegendő kell legyen. Vagyis egy 4 m3/h légszállítású ventilátor elegendő kell legyen
>egy átlagos méretű családi házban.

Hibás szemlélet!

NEM az a lényeg, hogy elég oxigén legyen....
Hanem az, hogy a széndioxd NE dúsuljon fel!!!!!
(nomeg a pára se)

Ehhez kell az óránként átlag 30 m3 friss levegő fejenként.
Pihenéshez elég lehet a 20 is, mozgáshoz meg kellhet 50-100 is.

Agy használós melóhóz is a 30 csak alsóhangon elég.

A CO2 szint

KJ

> ToPe

--------------------

„Max von Pettenkofer a belső levegő minőségét a levegő CO2 tartalma 
alapján értékelte.
Megállapította, hogy max 1000 ppm CO2 tartalom a „jó levegő” kritériuma.”


------

Mivel sok szó esett mostanában a lakásokban felgyülemlett Co2 
tartalomról,csináltam egy tesztsorozatot,hogy átfogóbb képet kapjatok a 
valós értékekről. Természetesen,ez csak az én házamra 
vonatkoztatható,ezekkel az értékekkel és paraméterekkel együtt.



2 szintes családi ház, a fűtésbe és szellőztetésbe bevont területek: 
alsó szint 133nm,felső szint 112nm, össz. 640 légköbm.

Mivel működik hővisszanyerős gépi szellőztetés,és a mérés idejére 
kikapcsolható, valós kép kapható a Co2 és a páratartalom alakulásáról 
mivel a szellőztetést kivéve minden tényező állandó marad.(lakók 
száma,nm,térfogat,stb)

A mérést 6 egymást követő napon végeztem,gépi szellőzéssel és annak 
mellőzésével.(egy nap szellőzés egy nap mellőzés)



A külső környezet: 160,7 Bf (tengerszint felett) -2 és +2 C közötti 
hőmérséklet, 550 ppm

Az épület n50 mellett 0,4 h-1 légcsereszámmal rendelkezik.



Szellőzés mellőzése:

Hálószoba: 18.66nm, 46,65 légköbm, 2 felnőtt

A mérés kezdetén 22 óra, 22,5 C, 49% párat., 1050ppm

A mérés végén 8 óra, 23C, 57% párat., 2550ppm



Gyerekszoba: 22,38nm, 55,95 légköbm, 1 gyerek

A mérés kezdetén 20 óra, 22,5 C, 47% párat., 1010ppm

A mérés végén 8 óra, 22,5 C, 53% párat., 1740ppm



Dolgozó szoba: 25,49nm, 63,73 légköbm, 1 felnőtt

A mérés kezdetén 20 óra, 22,5 C, 47% párat., 970ppm

A mérés végén 23,30 óra, 23,5 C, 50% párat., 1540ppm



Nappali: 29,36 nm, 79 légköbm, 2 felnőtt és 1 gyerek (ezt egy 240x240-es 
nyílás összeköti egy másik ugyanekkora helységgel)

A mérés kezdetén 15 óra, 22,5 C, 49% párat., 1000ppm

A mérés végén 19 óra, 23 C, 50% párat., 1300ppm



Gépi szellőzéssel:

Hálószoba: 18.66nm, 46,65 légköbm, 2 felnőtt

A mérés kezdetén 22 óra, 22,5 C, 43% párat., 860ppm

A mérés végén 8 óra, 23C, 44% párat., 1020ppm



Gyerekszoba: 22,38nm, 55,95 légköbm, 1 gyerek

A mérés kezdetén 20 óra, 22,5 C, 43% párat., 830ppm

A mérés végén 8 óra, 22,5 C, 43% párat., 950ppm



Dolgozó szoba: 25,49nm, 63,73 légköbm, 1 felnőtt

A mérés kezdetén 20 óra, 22,5 C, 43% párat., 830ppm

A mérés végén 23,30 óra, 23,0 C, 43% párat., 910ppm



Nappali: 29,36 nm, 79 légköbm, 2 felnőtt és 1 gyerek (ezt egy 240x240-es 
nyílás összeköti egy másik ugyanekkora helységgel)

A mérés kezdetén 15 óra, 22,5 C, 43% párat., 830ppm

A mérés végén 19 óra, 23 C, 43% párat., 990ppm"