[elektro] kétkezes indítás

Skandar Graun sgraun at gmail.com
Mon Mar 18 17:30:56 CET 2013


A védőburkolat könnyebben kiköthető.
Pótlólagos védelem.
Jobb ez így.

Bali Zoltan <eltexto at freemail.hu> írta (2013. március 18. 17:28):
> Hali!
>
> Minek a kétkezes, ha van védőburkolat?
> Az nem elégséges ?
> Vagy a védőburkolat csak kiegészítő védelem?
>
> Üdv.  Zoli
>
> 2013. 03. 18. 15:31 keltezéssel, Skandar Graun írta:
>> Sziasztok!
>>
>> Egy ajánlatba előkerült kétkezes indító rendszer, egy gépnél, ami
>> burkolattal védett.
>> A kétkezes relék eléggé húzós áron vannak.
>> A kérdésem, hogy a működtető PLC elláthatja-e a kétkezes indítás
>> funkcióját, vagy mindenképp önálló biztonsági relét kell beletenni?
>>
>> Köszi előre is.
>>
>> -----------------------------------------
>>            elektro[-flame|-etc]
>>
>>
>>
>
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]



More information about the Elektro mailing list