"Ugyanis ez a leírás forgó gépekre vonatkozik."
Nekem az is van, csak más hozzászólók hozták be a mellékvágányt.
Szóval nekem generátorom van.
JAni
09:24



2013.03.02. 9:16 du. keltezéssel, Info írta:
>> Találtam ezt a leírást, ebből valami bogarászható.
>   >>http://www.protecta.hu/uploads/File/magyar/europrot/Leiras/dsziv.pdf<
>
>> Valami olyanról van szó, hogy nagy terhelésváltozáskor
>> a fázis megcsúszik.
>
> Igen, és ezzel elmész a málnásba. Ugyanis ez a leírás forgó gépekre vonatkozik. Mégpedig az összes funkciója azt méri, hogy a generátot rogó töbege hogyan változik terhelés hatására: megugrik, lassul.
> Ezzel az indukált fesz természetesen aránylik, tehát pozitív sorrendű ill negatív sorrendű fesz-összegzéssel is kimutatható. A sok funkció csak a méresi hibák és zavarjelek kiejtése miatt van.
>
> Inverternél ahol megadod, hogy freki ennyi, fesz ennyi hol fog ilyen esemény megtörténni ? :)
>
> Mondjuk invertert eleve úgy kellene csinálni, hogy:
> - teljesítmény = start_minimum
> - pillanatnyi megengedhető kimeneti áram és fesz számítása
>    szinusztáblából, frekiből és fázisszögből
> - PWM vezérlése feszre, áramlimittel, fesz visszamérése
> - go back
>
> És az így kapott jelalakot lehet szételemezni, hogy megfelel-e a kívánalmaknak. Itt nem fog ugrani a fesz csak mV-okat.
> A freki meg főleg nem megy el.
>
> Itt csak az áramvektorokkal lehet játszani.
>
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]
>