[elektro] hálózatra táplálás

Info info at kiralyelektronika.hu
Sat Mar 2 21:16:23 CET 2013


> Találtam ezt a leírást, ebből valami bogarászható.
 >>http://www.protecta.hu/uploads/File/magyar/europrot/Leiras/dsziv.pdf<

> Valami olyanról van szó, hogy nagy terhelésváltozáskor
> a fázis megcsúszik.

Igen, és ezzel elmész a málnásba. Ugyanis ez a leírás forgó gépekre vonatkozik. Mégpedig az összes funkciója azt méri, hogy a generátot rogó töbege hogyan változik terhelés hatására: megugrik, lassul.
Ezzel az indukált fesz természetesen aránylik, tehát pozitív sorrendű ill negatív sorrendű fesz-összegzéssel is kimutatható. A sok funkció csak a méresi hibák és zavarjelek kiejtése miatt van.

Inverternél ahol megadod, hogy freki ennyi, fesz ennyi hol fog ilyen esemény megtörténni ? :)

Mondjuk invertert eleve úgy kellene csinálni, hogy:
- teljesítmény = start_minimum
- pillanatnyi megengedhető kimeneti áram és fesz számítása
  szinusztáblából, frekiből és fázisszögből
- PWM vezérlése feszre, áramlimittel, fesz visszamérése
- go back

És az így kapott jelalakot lehet szételemezni, hogy megfelel-e a kívánalmaknak. Itt nem fog ugrani a fesz csak mV-okat.
A freki meg főleg nem megy el.

Itt csak az áramvektorokkal lehet játszani.



More information about the Elektro mailing list