[elektro] hálózatra táplálás

potyo potyo.ada at gmail.com
Sat Mar 2 16:54:50 CET 2013


2013. március 2. 16:26 Horvath Janos írta, <winnerbt at fibermail.hu>:

> Szia!
>
> > Úgy táplál vissza, hogy picivel magasabb feszültséget és kicsit előrébb
> > haladó fázist _próbál_ tartani, és így a hálózat impedanciája és
> > ellenfeszültsége alapján kijön, hogy áram folyik a hálózat felé.
> Hááát épp ezt nem értem. És ha 6db van az utcában?
> Mindegyik egy kicsit (mennyivel?) magasabb feszen meg
> eltol fázissal nyomja, akkor 6x kicsi, az nem sok?
>

Annyival magasabb feszültségen nyomja, amennyivel tudja. Az említett
Thevenin generátoros helyettesítésből kijön. A hálózat merevnek tekinthető,
ezért hiába akarna a te generátorod 230 helyett 240V-on menni, a hálózat
nem fogja engedni a feszültséget feljebb, ezért nagy áramot kellene a
generátorodnak betolnia a hálózatba, hogy mégis sikerüljön. Ha ez az áram
eléri a limitet, akkor nincs mese, lejjebb kell venni a feszültséget,
hiszen túlterhelődik a generátor. Ha nem éri el a limitet, akkor viszont
rendben van a dolog.

Ha a hálózat megy, akkor nem sok a hat darab sem, hiszen a hálózat szinte
végtelen mennyiségű energiát képes felvenni a generátorod teljesítményéhez
képest - hiszen még jó ideig az erőművek jelentik a fő energiaforrást és
azok visszaszabályoznak, ha látják, hogy többlet energia van a hálózaton.
Ha a hálózat nem megy, a helyi fogyasztókat viszont el tudja látni a
generátorod, akkor válik a helyzet érdekessé, de biztosan van a
szabályzókban felső limit, hogy meddig eresztheti fel a feszültséget. Ha
feljebb menne, mint a limit, akkor csökkenti a hálózatba betolt
energiamennyiséget és így a feszültségszint szépen beáll valahová a maximum
közelébe. Ha többen vannak, akkor mindegyik ezt fogja csinálni, esetleg
valamelyik kisebb, van amelyik nagyobb feszültségnél. Amelyik azt látja,
hogy a limit felett van a feszültség, az nullára csökkenti a kimenő
teljesítményét, esetleg hibát is jelez, stb, addig a többiek viszik a
terhelést. Ez így működik erőművi szinten is. Ott is ha a feszültség
emelkedik, az azt jelenti, hogy többlet betáp van a fogyasztáshoz képest,
ezért zárnak kicsit el a vízen, kevesebb szenet raknak a kazánba, illetve
beljebb tolják a szabályzórudakat a reaktorba, vagyis csökkentik a
hálózatba betáplált energiamennyiséget. Otthon persze nem tudod a napelemet
így szabályozni (esetleg árnyékolással), de maximum nem veszel ki belőle
annyi energiát, mint amit tudna termelni.



>
> A lekapcsolásnál szintén, egy utcában, egy körön 2-3-4
> lazán előfordulhat manapság, ugyan honnan tudják?
> Sajnos minél jobban belegondolok, annál hülyébbnek érzem magam.
>

Ezért is nem olyan egyszerű ez a szél és naperőműves dolog - a rendszer
stabilitása szempontjából. Mert minél több ilyen van, annál bizonytalanabb
a rendszer. Amíg van 10-20-100 erőmű, addig azok együtt tudnak működni,
mert tudnak beszélni egymással. De amint sok lesz, onnan nagyon
sokváltozóssá válik a függvény.


>
> Vagy még olyan lehet, hogy addig emeli a kimenő feszt, míg a névleges
> kimenő áramot el nem éri (itt meglesz a max. névleges teljesítmény,
> amiért lehet zsebelni a nyereséget), és ha ez olyan nagy, maximum
> Ő hajtja a paksi 12-es blokkot. Talán ezért van korlátozva
> a max kimenő teljesítmény, hogy az biztosan elfogyjon.
>

Ez lehet, hogy ezért van limitálva.


More information about the Elektro mailing list