[elektro] hálózatra táplálás

Kovács József kj at faldeko.hu
Sat Mar 2 16:38:02 CET 2013



2013.03.02. 16:31 keltezéssel, Horvath Janos írta:
>
>> Uh=Ug
>> Ennek nem felel meg, attól folyik... szerintem: Uh<Ug
>> Persze van egy felső limit és ha addig sem
>> indul el az áram akkor hibára fut és leáll.
>> Alsó limit is van, az alatt is leáll...
> Tehát addig emelem a feszt, amíg ki nem megy a max
> áram (amennyit tudok termelni motorral, nappal, lóval stb.),
> de ha ez a max Uh limitet meghaladja, akkor végül is nem kell tőlem
> az energia, nem tudom leadni?

Pontosan...


> Ha már limitet említéd:
> Van olyan dolog hogy a hálózati fesz és a generátor fesz
> mérése (6 bejárat össz.)
> No, de hát össze vannak kötve!
> Vagy valami impedanciával vagy ellenállással szokás rácsatlakozni
> a táplálónak a főhálózatra?

Eleve lesz köztük pár méter drót :-)
Így nem ugyanazt látják a hálózatból...
Ha, nincs elég fogyasztó, akkor pedig
tolják felfelé a feszt és a limitnél
valamelyik elkezd leállni.. vagy mind végül.

Jó kis dinamikus játék, ha túl sok
a teljesítmény a fogyasztáshoz képest.

Avagy addig garantált a teljes termelés elvétele, amíg
a hálózat eltudja valahol fogyasztatni valakivel.

Ha, nem akkor csak max alatt, esetleg nullát tud kitolni magából.

KJ

> JAni



More information about the Elektro mailing list