[elektro] hálózatra táplálás
potyo
potyo.ada at gmail.com
Sat Mar 2 16:12:50 CET 2013
Úgy táplál vissza, hogy picivel magasabb feszültséget és kicsit előrébb
haladó fázist _próbál_ tartani, és így a hálózat impedanciája és
ellenfeszültsége alapján kijön, hogy áram folyik a hálózat felé. A hálózat
helyettesíthető a te generátorod kapcsainál nézve Thevenin tétele alapján
egy ideális feszültséggenerátorral és egy vele sorba kapcsolt
impedanciával. Te ezzel kapcsolod szembe a generátorodat, és ha a tiédnek
magasabb a feszültsége, mint a Thevenin generátoré, akkor a tiédtől folyik
energia a hálózat felé. Egyenáramú esetben egyszerű megérteni,
váltakozóáramú esetben is ugyanez játszódik le, csak a feszültségen kívül a
fázis is bejön a képbe és így a hatásos mellett a meddő teljesítmény is
képbe kerül.
A másodikra viszont én is kíváncsi vagyok. Nekem az az ötletem, hogy tudja
a saját teljesítőképességét, és ehhez képest hiába szabályozza le minimumra
a feszültségét, akkor is túlterhelődik, az azt jelenti, hogy elment a
hálózat, le kell kapcsolódnia. De ez azért teremthet vicces helyzetet, ha
pl. az utcában sokan táplálnak vissza és elmegy a hálózat, akkor simán
mehet tovább szigetüzemben az egész.
2013. március 2. 15:54 Horvath Janos írta, <winnerbt at fibermail.hu>:
> Sziasztok!
>
> Egy generátor hogyan táplál vissza a hálózatra,
> ha megfelel a szigorú feszültség / frekvencia / fázis-
> feltételeknek?
> (tehát Uh=Ug, fh=fg, FIh=FIg, akkor mitől folyik áram?)
>
> Honnan tudják, hogy a hálózat lekapcsolódott?
> (és a visszatáplálónak is le kell kapcsolódnia)
>
> JAni
> 15:54
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro
mailing list