[elektro] frekvenciaváltós kérdés
Fábián András
info at fandi.hu
Fri Mar 1 13:41:43 CET 2013
Szia Jani!
Azért kellene tudni valamit az alkalmazásról is. Ha fontos a pontos fordulatszám tartás akkor nem lehet lemondani róla. Ma inkább már szervo hajtások elterjedtebbek, de jeladó fogadására frekiváltókban, persze nem az alap típusokban több gyártó termékét is megtalálod. Analóg feszültség bemenet általában csak 0-10v, és általában alapban is van. Én legutóbb egy SEW frakiváltónál találkoztam jeladóval de ott sebességfüggvény, és "belső végállások" is voltak hozzárendelve a programjában. Itt nem a régi tachogenerátort kell ez alatt érteni, hanem a egy inklementáris jeladót. Régebben egyenáramú motoroknál találkoztam tachogenerátoros visszavezetéssel, pld Avery címkéző gép szalag hajtás. Ha van konkrétabb kérdésed: hajrá.
András
> -----Original Message-----
> From: elektro-bounces at tesla.hu [mailto:elektro-bounces at tesla.hu] On
> Behalf Of János Zakó
> Sent: Friday, March 01, 2013 9:13 AM
> To: elektro at tesla.hu
> Subject: [elektro] frekvenciaváltós kérdés
>
> Üdv!
>
> Van egy motor, amin elromlott a tachogenerátor.
> Egyelőre csak tájékozódásképpen érdekelne, hogy tud-e valaki olyan
> frekvenciaváltót, ami a tud fogadni valamilyen fordulatszám jeladót.
> Ebben egy 20VDC/2800rpm volt. Mennyivel rosszabb ennél, egy érzékelő
> nélküli vektorvezérlés?
>
> Előre is köszönöm a segítséget.
>
> Jani
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list