[elektro] homerseklet szabalyozas
Bali Zoltan
eltexto at freemail.hu
Wed Jun 19 12:31:13 CEST 2013
Már régen használtuk, nem emlékszem a
"Con1,Func" opcióra. Szerintem ebben nincs,
régi doksit meg nem találtam. Holnap
előtúrom amit ezekhez adtak.
Amikor használtuk, a C2 hűtés is
működött, de nem úgy hogy vagy ez
vagy az, hanem ha megfelelő volt
a hőfok, akkor mindkettő ki volt kapcsolva.
Egyet, egy gőzfűtéshez be tudtunk szabályozni.
Ez motoros szelep volt, a fűtés nyitotta a szelepet,
a hűtés zárta.
Üdv. Zoli
2013. 06. 19. 11:51 keltezéssel, Vajk Fekete írta:
> Jobban elolvasgatva a dual action pid uzemmodban a ket kimenetet hasznalja
> oda-vissza rangatasra, ami pont jo is lenne, csak ugy tunik az egyik
> mindenkeppen aktiv. Tehat allandoan huzogatna a szelepallitot.
>
> Vajk
>
>
> 2013/6/19 Bali Zoltan<eltexto at freemail.hu>
>
>
>> Hali!
>>
>> Ilyent tudok adni, ha meg tudod oldani vele:
>>
>> http://kepfeltoltes.hu/130619/IMG_1316_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
>> http://kepfeltoltes.hu/130619/IMG_1317_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
>> http://kepfeltoltes.hu/130619/IMG_1318_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
>>
>> Csak a mérőpanel, tápo +5V,-5V stab. kell neki,
>> + a kapcsoló eszközt kell illeszteni (ULN kimenet a panelen).
>> Interface nélküli RS232 log kimeneti láb is van rajta.
>>
>> Ja ez hűt-fűt configos, nincs alarm a beállítások között
>> ha jól rémlik.
>>
>> Az eredeti manualja:
>> <
>> http://www.controlteconline.com/images/stories/InstructionManuals/OldControls/THP-Series/THP%20482.pdf
>>
>>>
>> Üdv. Zoli
>>
>>
>> 2013. 06. 18. 22:21 keltezéssel, Vajk Fekete írta:
>>
>>> Sziasztok,
>>>
>>> Van egy gyari padlofutes kevertkori szabalyozo egysegem, aminek az
>>> elektronikaja csak a sajat kazanjaval tud beszelni. Viszont nekem
>>>
>> masfajta
>>
>>> kazanom van.
>>>
>>> Megtartanam a vizes reszt, viszont kellene ra faragni sajat vezerlest.
>>>
>> Nem
>>
>>> egy urtechnika, van egy keveroszelep egy honeywell motorral, ami faltol
>>> falig 120 sec alatt er oda (es van vegallaskapcsoloja), meg egy homero
>>>
>> meg
>>
>>> egy szivattyu. Szivattyu fixen megy, a motort kellene oda-vissza
>>>
>> tekergetni
>>
>>> hogy a viz 35 fokos legyen. (advanced esetben kulso homerseklet alapjan
>>> valasztani viz celhofokot)
>>>
>>> Van erre olcson kesz eszkoz, vagy muszaj leprogramozni valami
>>>
>> megbizhatobb
>>
>>> mikrovezerlobe az egeszet?
>>>
>>> Vajk
>>> -----------------------------------------
>>> elektro[-flame|-etc]
>>>
>>>
>>>
>>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
>
>
More information about the Elektro
mailing list