[elektro] homerseklet szabalyozas

Horváth Péter justicefriend at freemail.hu
Wed Jun 19 12:03:43 CEST 2013


Szerintem  az van, hogy tavasszal meg összel átállítják a rendszert  
hűtésre vagy fűtésre.
Nyáron nem tud fűteni, télen meg nem tud hűteni.
Amúgy a keverőszelep nem a hideg meg meleg vizet keveri, hanem azt hogy 
a rendszerben
keringő összes vízből mennyi mennyen át a hőleadó radiátoron(stb) és 
mennyi kerülje ki.
Vagyis kisöntöli a radiátort ha nem kell fűteni.




2013.06.19. 11:46 keltezéssel, Vajk Fekete írta:
> Nekem nem is olyan egyszeru felfogni mi tortenik itt. Legalabbis kezdem ugy
> erezni.
>
> Egy mezi hut-fut vezerles ugye olyan, hogyha tul hideg van a szobaban,
> akkor ad a fut kimeneten jelet, ettol melegebb lesz. Ha meg tul meleg van,
> akkor ad a hut kimeneten, es hidegebb lesz. De vajon feltetelezi hogy
> magatol is hul/melegszik a cucc? Mert egy lakas telen magatol is hul, tehat
> ha tul meleg van eleg varni.
>
> A keveroszelep eseten ugye az van, hogy ha tul hideg a kevert viz, akkor ad
> kimenetet a fut vonalon, ami tekeri a keveroszelepet a meleg iranyaba. De
> ha addig adja ezt a jelet, amig meleg nem lesz a viz, akkor eselyes hogy
> koppig kitekeri a szelepet, igy egy perc mulva mar tul meleg lesz. ha ekkor
> elkezdi a masik fele tekerni, akkor kezdodik elolrol, es vegig hintazni fog
> oda vissza.
>
> Vagy ez a pid van annyira ontanulo, hogy siman rajon hogy ha 35 helyett 30
> fokos a kevert viz, akkor eleg 10 masodpercet "futeni" , majd varni
> kitartoan varni, es akkor jo lesz?
>
> Olyan a motor a szelepen, hogy 120 masodperc faltol-falig az ut, igy par
> masodperces jaratasokkal lehet finoman allitani.
>
> Vajk
>
>
> 2013/6/19 Bali Zoltan <eltexto at freemail.hu>
>
>> Hali!
>>
>> Ilyent tudok adni, ha meg tudod oldani vele:
>>
>> http://kepfeltoltes.hu/130619/IMG_1316_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
>> http://kepfeltoltes.hu/130619/IMG_1317_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
>> http://kepfeltoltes.hu/130619/IMG_1318_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
>>
>> Csak a mérőpanel, tápo +5V,-5V stab. kell neki,
>> + a kapcsoló eszközt kell illeszteni (ULN kimenet a panelen).
>> Interface nélküli RS232 log kimeneti láb is van rajta.
>>
>> Ja ez hűt-fűt configos, nincs alarm a beállítások között
>> ha jól rémlik.
>>
>> Az eredeti manualja:
>> <
>> http://www.controlteconline.com/images/stories/InstructionManuals/OldControls/THP-Series/THP%20482.pdf
>> Üdv. Zoli
>>
>>
>> 2013. 06. 18. 22:21 keltezéssel, Vajk Fekete írta:
>>> Sziasztok,
>>>
>>> Van egy gyari padlofutes kevertkori szabalyozo egysegem, aminek az
>>> elektronikaja csak a sajat kazanjaval tud beszelni. Viszont nekem
>> masfajta
>>> kazanom van.
>>>
>>> Megtartanam a vizes reszt, viszont kellene ra faragni sajat vezerlest.
>> Nem
>>> egy urtechnika, van egy keveroszelep egy honeywell motorral, ami faltol
>>> falig 120 sec alatt er oda (es van vegallaskapcsoloja), meg egy homero
>> meg
>>> egy szivattyu. Szivattyu fixen megy, a motort kellene oda-vissza
>> tekergetni
>>> hogy a viz 35 fokos legyen. (advanced esetben kulso homerseklet alapjan
>>> valasztani viz celhofokot)
>>>
>>> Van erre olcson kesz eszkoz, vagy muszaj leprogramozni valami
>> megbizhatobb
>>> mikrovezerlobe az egeszet?
>>>
>>> Vajk
>>> -----------------------------------------
>>>             elektro[-flame|-etc]
>>>
>>>
>>>
>> -----------------------------------------
>>            elektro[-flame|-etc]
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]
>
>




More information about the Elektro mailing list