[elektro] Frekvencia váltó kérdés

Norbert Berberovics hunber at gmail.com
Fri Jun 7 14:58:15 CEST 2013


Sziasztok,



A következő Frekiváltós , aszinkron motoros problémával fordulnék hozzátok:
Adva van egy  Lenze gyártmányú (ESMD183L4TX) 18 KW-os Frekvencia váltó és
egy 18,5KW-os motor.
Elég lassú fordulaton áttétellel (29:1) megy a hajtás. A motoron DC 24 V-os
Fék van fent.
Rá kellene vennem a frekvencia váltót, hogy ha a bemenetére kötött pedál
(0-10V) nincs nyomva akkor a motor szinte azonnal álljon meg.
 Állandó sebességgel 20 Hz-en megy a freki váltó.
Az eredeti konfigurációban a fék nem a freki váltóra van kötve, hanem külön
van vezérelve, az után húz meg, ha megállt a motor. Csak rögzíti a tengelyt
a visszaforgás ellen.

Próbára bekötöttem úgy, hogy ha a pedálról leveszem a lábam, akkor húzzon
meg a fék azonnal, viszont ez nem tetszik a frekvencia váltónak, mert
letilt a túláram védelem, és lekorlátozza a kimeneti frekit 4-5 Hz-re.
A fék nélkül szabadon futtatva a motort kb 20Hz-en hogyan lehet lefékezni a
leggyorsabban a motort.

Próbáltam lefutási időt csökkenteni ez most 2,5 sec, levittem 0-ra de nem
állt meg gyorsabban a motor. Meg tudja egyáltalán a frekiváltó állítani,
gyorsan, vagy hogyan is működik ilyenkor ez a fék üzem ?

Illetve nekem az is jó, hogy ha a frekiváltó, motor tudja tartani a
nyomatékot abban az esetben, ha megáll a motor, tehát nem tud
visszafordulni. Ugyan is tekercselő gépen van fent ez a motor, és a
feszített fólia visszafordít a főorsón 5-10 fokot. Ez volt a kiinduló
probléma.

Bocs a hosszú levélért.  Előre is köszi az ötletekért.

By Hunber...


More information about the Elektro mailing list