[elektro] Raz a konyha

charles hoss charles.hoss at gmail.com
Tue Jul 23 20:32:56 CEST 2013


nem tudom hogy mennyire epkezlab abbol kiindulni hogy a fodem
vezetokepessege nagyjabol allando - igy ha a foldeleshez kepest egy
arammerest megejtesz a nedves padlon , akkor az mit fog jelezni .
nekem az a tippem hogy a fodem nedves es az also szomszed csillarjabol
folyik a fazis - igy a konyha kozepen nagyobb aram folyna mint a szelein .

bye
dexter



2013. július 23. 17:24 Huszti András írta, <kyrk.5.dpg.hu at freemail.hu>:

> Hello,
>
> Korábban írtam, hogy egy lakásban ráz a konyha. Ma sikerült saját
> szememmel is meggyőződnöm róla. Most voltam ott előszőr megnézni, de megyek
> másodszorra. Első körben egy fázisceruzával vizsgáltam a hibajelenséget
> illetve meghalgattam a beszámolókat és megtapasztaltam a jelenséget.
> Gumitalpu cipoben állva a konyhában a fázisceruza sehol nem jelez semmit.
> Ha levettem a cipőt akkor a gáz és vízcső illetve a rájuk kötött fém
> eszközökre jelzett a fáziskereső ceruza. Gumitalpu cipőben a konektor
> védőföldje és fémtárgyak között nem jelzett a fáziskereső ceruza. Illetve a
> nulla és a fémtárgyak között sem (gumitalpu cipőben). Ebből levontam azt a
> következtetést, hogy a védőföldelés, nulla és a fémtárgyak azonos
> potenciálon kell, hogy legyenek, hiszen nem folyik áram. A padló viszont
> valamilyen más potenciálon kell, hogy legyen hiszen bármilyen fém tárgyhoz
> képest nézve folyt áram. Továbbá azt a következtetést vontam le, hogy nem a
> gáz illetve nem a víz csövön keresztül jön be az áram. A gáz és vízcsövek
> csak konyhában mutattak a fáziskereső ceruzával áramot. Más helységekben
> nem.
>
> Feltételezésem, hogy a konyha padlója vagy a velünk egy szinten lévő
> szomszédnál lehet a hiba. Valószínűleg valahogy a fázis szigetelése sérült
> és kikerült a falba.
>
> Vélemények?
>
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]